安川变频器问题 点击:421 | 回复:8



零点偏移

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2007年1月14日
发表于:2008-05-08 14:17:20
楼主
请问:我单位有一台设备在一年内烧坏了两台新变频器,而且都是在设备刚启动时出现的故障,故障现象都是变频器同一相的IGBT模块烧坏。为什么,怎么处理和预防?

变频器是安川CIMR-G5-4055的



初级电工没考上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:896
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2008-05-12 11:03:29
1楼
会不会是负载不平衡造成一相过电流

变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2008-05-12 13:16:07
2楼
电极线会不会有短路呀

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-05-12 16:44:16
3楼
电机的那一相是不是接地了 !

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2008-05-13 23:06:34
4楼

电机到变频器的线有没有破,

ml988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-05-15 00:59:41
5楼
是那个牌子的变频器?

BAR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2008-05-15 11:44:59
6楼
是安川,线和电机查查

零点偏移

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2007年1月14日
发表于:2008-05-18 15:21:58
7楼

是安川的变频器和安川的电机

检查电机和变频器到电机的线路,没发现有接地现象,且绝缘良好,均是∞

零点偏移

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2007年1月14日
发表于:2008-05-18 15:23:05
8楼

非常感谢大家的支持

谢谢!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师