请教 点击:191 | 回复:6



kaixun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2008-05-05 16:44:59
楼主

各位专家你们好:

     本人请教个问题,不知那种液体流量传感器可以达到以下要求:介质特性,油、水、气混合物,有粘度,安装的传感器不能增加阻力,对流量灵敏度要求不高,但对液体不流动后要求反映灵敏,并能够通过一种途径显示。单个传感器最好能够设定最小流量值。

欢迎复合要求的厂家推荐。




ehlzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2008-05-08 09:32:11
1楼

有多大量,管径有多大,各种介质含量如何?

kaixun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2008-05-08 14:11:57
2楼
管线直径89mm,每条管线流量不等在2m3/h--200m3/h不等,以油、水为主,油有粘度。

kaixun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2008-05-10 14:27:26
3楼
难到没有办法吗??????

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2008-05-10 14:42:01
4楼

你是用来报警用的,不是想测出具体流量吗?

超声波流量计可以。要资料吗?info@shlauto.com

kaixun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2008-05-12 14:12:16
5楼
主要功能是在低于设定流量或不流动时报警.

us365

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2008-05-28 10:16:27
6楼

用流量积算仪,可以设定报警的!