RS-232BD卡做无协议通讯
点击:
242
| 回复:
1
zhumao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 5回
年度积分:3
历史总积分:81
注册:2003年11月21日
发表于:2008-05-03 14:50:55
楼主
请问我用FX1N配RS-232BD卡做无协议通讯;如果程序大于150步,用RS指令读到的数据就跳动,如果程序小于100步;用RS指令读到的数据就非常稳定,然而我的程序要求得1500步,此问题怎么解决??多谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wudp
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:352
注册:2003年9月11日
发表于:2008-05-10 08:16:02
1楼
应该不关程序大小的问题
看看程序有没有冲突!
回复
引用
举报