求助西门子直流调速6RA70与315DPPROFIBUS
点击:
198
| 回复:
1
张占兴
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:35帖 | 183回
年度积分:0
历史总积分:1879
注册:2002年8月31日
发表于:2008-05-02 17:51:14
楼主
西门子直流调速6RA70 与 315DP 连接方式为PROFIBUS,关于控制字和状态字的说明,不知道那为大虾有具体协议格式的中文说明。望发到
zhangzhx_2001@163.com
,谢谢!!!!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lmhx
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-05-02 22:19:47
1楼
这个在6RA70实用大全中有详细地描述,尤其多看看功能图