裘工:一般我们这些新手修变频器都不像你们有380伏电源,我们用220伏电源怎样才能修变频器?该怎样去检测?



langzhong-2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:912
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2008-04-24 15:39:44
1楼
单相 220V---380V 500W----800W两百多元。

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-24 19:05:59
2楼
南流:你好,修变频器一般要有这几个电源:交流220V,380V电源;DC可调直流0V---850V,DC可调直流0V---36V;没有380V可买一个220V变压到380V的变压器,用二相380V就可以了,DC可调直流0V---850V可以自己做,一只220V/560V变压器,一只调压器,再加几只大功率整流管和几只大高压电容,这样你可以得到你所想要的DC电压了;DC可调直流0V---36V也有好多用处,如测试DC风扇,给定+5V,12V,15V,24V,,,,,电压,很方便,还可以在修好驱动电路后,上好模块试机时时给主电路提供比较安全的低压,

南流 _1

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-04-24 21:46:20
3楼
谢谢裘工无私的指点,但是有一些变频器我通380伏进去,它发缺相故障代码,这点如何处理?

pbj

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-24 23:03:50
4楼
两相短接做一相,还有另一相,这样接两天线就够了

ady _80

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2008-04-25 16:28:07
5楼
4楼说的,两相短接做一相, 可以吗?

  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年12月14日
发表于:2008-04-25 17:35:52
6楼
朋友我给你说一招;找一调压器,找一个380V变220V的变压器。将调压器输入接市电220V输出接变压器的220V。这样就可以把降压变压器作为升压用,可以升到440V左右,应付维修撮撮有于。380V变220V的变压器,大功率的不好买。我这里有,全新的。可以和我联系:13558705814。你不知道的,如果我知道。愿意无偿奉上。

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-25 20:54:58
7楼
南流:你好,是的,有些变频器我们通二相380V会报输入缺相故障,一般都可以用参数设置把输入缺相屏蔽了的,如ATV38,58机,你只要在FLT菜单中把参数IPL(输入缺相检测)=NO,你上电就不会报输入缺相故障了

南流 _1

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-04-25 21:26:07
8楼
谢谢裘工,我厂有一台英威腾110KW的变频器,前段时间有时三天,有时四天不等,发负载短路故障代码,我查过负载没问题,一复位就可以开机,为什么呢?今天我去测量输入测电流不平衡,相差20-30A,输出电流平衡,请问是不是整流模块有问题啊

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-04-26 08:56:46
9楼
你们厂这台110KW的英威腾变频器用了多久了,测量输入测电流不平衡,相差20-30A,输出电流平衡,整流模块应当说是没问题的,整流模块是好就是好的,有问题的话开机都开不起来了,有时三天,有时四天不等,发负载短路故障代码,这种情况也有好多种可能性,驱动电路有器件,也包括逆变模块老花,主板不良也有可能性,要仔细检查才能确定故障点,南流,你们厂用的变频器多吗?用的是什么场合?工况如何?还有我也不知道你是在哪儿?变频器平时维修保养情况如何?有空加我QQ532457384聊聊

南流 _1

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-04-26 20:07:35
10楼
用了4年了,我厂是造纸行业,用在碱回收引风机上,负载不重,环境有点不好,平时只是除除灰尘,我厂变频器不多

zhshq_hg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年3月27日
发表于:2009-03-27 21:25:15
11楼
裘工,您好!我用的是LG的SV055is5-4NU变频器,想请教您变频器与PC采用RS232通讯的问题,设定变频器频率的参数地址是5100还是0005?请问有没有关于这方面的资料?变频器说明书我有。

zhshq_hg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年3月27日
发表于:2009-03-27 21:26:04
12楼
我的qq是358860348,邮件地址是zhshq_hg@126.com,谢谢!

michael1983

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年6月03日
发表于:2010-07-10 20:27:50
13楼

变频器维修方法变频器维修方法
变频器维修方法