阿多随笔
雪世界
胖丫
为什么不用AB或施耐德的?是考虑成本吗?
LS20000
风电主控的控制策略及和变流器通讯的点要求在10ms内运行1次,且主控逻辑复杂,运算量很大,所以一般用在风电主控的PLC对运算速度\运算能力要求很高.
国内科诺伟业采用S7-300/400吧,
别的采用倍副\BACHANN\菲尼克丝的PLC多,这类PLC就是SOFTPLC运行在奔腾的工业104PC上,主频达到1G以上.
工控帮
用西门子的也不是最合适的,风机的运行环境不是很好,温度-20~60,还要求有类似于故障录波的功能,大部分都是采用国外的品牌。
采用通用的PLC并非一个好的选择!
致力于国产自动化设备!进军风电!qq:41063473
DOU-E
天下一刀
liulinps
蜡笔小新不吃青椒
不是PLC吧,是专门的板卡式控制器
至少我们公司1.5MW的是这样的
用的就是楼上说的巴哈曼的
风神榜
kalliu
dqkjsw
北京有巴赫曼的代理商吗?
彭新
控制器还需要冗余?在线下载?卡件等热插拔?
不用考虑冗余\在线下载\热拔插,这些要求是DCS的需求,风机由于单体容量较小,
不会象火电300MW机组那样对控制系统有非常苛刻的连续运行时间的要求
柳飘残
bachmann的比较多
哪位有相关的资料
共享一下
显耀中华
ye_w
目前主控系统不会冗余,风机控制还没有这么严格,有问题能安全停下来就OK.
安装了bachmann软件也就是SolutionCenter之后,资料就有了,遗憾的是Help文件做得还不够好!
xufeng818
兆瓦级风电机组的安全性十分重要,从设计到安装调试直到运行,可以说是最紧要的事了。假如出现飞车、共振甚至倒塌,将是一个灾难性的事故。
本人认为,影响机组安全的最主要因素有三个:1、基础、塔筒和高强螺栓的设计和选型;2、偏航和变桨轴承的选型安装;3、电网掉电和紧急故障时桨叶能否快速安全收桨。