难题,唉!求助 点击:407 | 回复:6



何处的风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:16帖 | 423回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:14371
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-10-24 13:54:24
楼主


要求:普通电机通过涡轮蜗杆减速机驱动卷筒A,B卷筒的动力源为长期堵转力矩电机。A卷筒的两端分别安装有旋转编码器和旋转限位开关,通过旋转限位开关控制卷筒A电机正反转;以旋转编码器和PLC实现计数和定时。下图一长期堵转力矩电机卷筒B力矩始终处于逆时针方向。当设备处于下图二状态时A卷筒顺时针旋转放线,B卷筒收线。当阵列放到一定程度到达图三状态时,触发旋转限位开关使A卷筒逆时针旋转。此时A卷筒力矩大于B卷筒的力矩,B卷筒被拉得逆时针旋转。A卷筒收线,B卷筒放线,一段时间后到达图二状态。触发旋转限位开关,A卷筒顺时针旋转放线,B卷筒收线。完成一个收放周期,然后循环运行该运动。



旋转限位开关和旋转编码器好像有点重复了,都是给要反向的信号的,唉,不晓得搞


复绕卷筒控制柜输入电源为三相四线制AC380V,通过采用力矩电机控制器分别控制两台力矩电机,减少了柜内的电气元件,降低了故障率,提高了设备的可靠性。采用西门子S7-200系列PLC、TD400C显示屏,可设定工作时间、显示已工作时间;可设定工作圈数、显示已工作圈数。

面板上有启动按钮、停止按钮和故障指示灯,操作简单,维护方便。

电控系统还设有负载短路、过载、断相、阵列脱落等自动保护功能。





阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-10-24 16:00:26
1楼

 这个真是难题呀                  

变幻莫测

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2014-10-24 17:11:42
2楼

这个收放卷取而已,精度和系统设计合理性要求比较高点,没什么大不了的  。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2014-10-24 19:51:18
3楼

引用 阿水--王者之师 的回复内容:   这个真是难题呀                  



wei729424471

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2014年10月12日
发表于:2014-10-25 10:59:50
4楼

这个略懂,我只是搞过这个传动部分,自控部分我没参与。这是轧机厂里典型的收放卷控制。编码器和限位开关重复了,PLC需要有个计数模块。A.B动力需要力矩矢量闭环。通讯给PLC。通过计数模块的计算在PLC程序里控制传动的力矩部分。

变幻莫测

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2014-10-25 11:10:42
5楼

引用 今生缘 的回复内容: 引用 阿水--王者之师 的回复内容:   这个真是难题...


这个算难题?那就放弃这份工作是明智选择!!!呵呵呵

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-10-26 16:48:58
6楼

我觉得你干脆取消力矩电机,用变频器控制普通电机。

这种设备方案都烂了。

你的速度,精度要求非常高吗?