1 带电误合接地刀闸
1.1 1986年6月4日7时30分,我值班的变电站两名值班员接到全站停电检修的调度命令后,在没有填工作票、操作票的情况下,断开了站内全部开关,没有验电合上了我站连接地区电网35KV线路的接地刀闸。但地区线路带电,带电误合接地刀闸,造成了地区电网瓦解,幸运的是两名操作人员均未受伤。
1.2 事故借鉴及对策
1.2.1 严格执行“两票”制度。
1.2.2提高值班人员业务素质。
1.2.3合接地刀闸前必须在刀闸两侧导线逐相验电,验明确无电压后,迅速合上接地刀闸。
2 LCW-35电流互感器烧毁事故
2.1 1990年10月13日16时28分,我站室外35KV开关站发出一声巨响,一只计量用电流互感器从底部发出一团耀眼的火光,紧接着一股浓烟升起,瞬间一片寂静,35KV系统失电,县电网瓦解,并波及地区电网瓦解。烧毁电流互感器1台。
2.2 事故原因
2.2.1 发生事故前运行电流为145A左右。因过电流烧毁电流互感器可能性较小。
2.2.2事故后打开电流互感器端盖进行检查,里面一只FS-6型避雷器两端连片已经断裂,当时天气晴朗,雷击造成烧毁互感器可能性不大。经再查,一、二次线圈已被击穿,明显看出是二次线圈开路产生高电压绝缘击穿而烧毁互感器。
2.2.3 检修周期过长也是烧毁设备原因之一。电流互感器进行5年未进行过维护和检定,而按规定1~3年应进行一次检修和检定。
2.3事故借鉴和对策
2.3.1严格监视设备在额定电流下运行,监视运行中电流互感器的温度。
2.3.2按照规定,定期对设备进行检测和维护,严防二次线圈开路,防患于未然。
3 带负荷误合隔离刀闸
3.1 1987年9月30日,当调度命令我站合上10KV168断路器时,两名当值人员未填操作票用电动装置合上168断路器,并未作任何检查。几分钟后,调度来电话询问168线路为何没有电,两名值班人员经检查后发现168断路器两侧刀闸未合,在未断开168断路器情况下,慌忙合上1681刀闸。当合1682线路侧刀闸时,因带负荷刀闸,只听“砰”的一声,强烈的弧光引起10KV母线短路,造成10KV系统瓦解。
3.2这起事故纯属是误操作造成的,值班人员业务素质差,工作责任心不强,以致违章操作。
3.3事故对策
3.3.1严格执行“两票”制度,提高值班人员业务素质,实行竞争上岗,淘汰不合格人员。
3.3.2合隔离刀闸前,首先检查断路器确在断开位置,才能按顺序合上母线侧、线路侧刀闸,最后合上断路器。