该电缆是06年秋季敷设,一直没有用,也没有通电
4月份准备用时用2500V摇表测量没有问题,加直流高压 20KV最后测试时出现A B相均正常,C相接地
用省城的仪器测试距离变电站86米接地,可挖开80~90处均正常,有陆续挖开部分地段,还没有查出问题
电业局迷茫中
百分数
老兄遇到这事很不幸啊?我最烦的就是这种事,小线大不了截断,大线嘿!!慢慢查吧!
dragonworld
太可惜了,谁能发明一种仪器能够探测地埋电缆好坏就方便了
动力勇
还没有发现外伤
更何况高压电流带钢带,多成绝缘
不应该这么茨茅吧
求专
呵呵,起码说明测量表计准确度差。偶估计是压伤和工艺缺陷一类的暗伤,待楼主公布电业局查找的答案。
阿多随笔
肯定没法用了。
友缘人
一段段慢慢的查吧!表示关注!
头顶一个球(天)
在跑的人
我看还是换一跟吧?
在就是要看在施工的时候.有些什么样的施工方式.大部分是压坏了.
七彩阳
关注中~!
期待 楼主公布 电业局的答案。。。
hele
善良的和尚
007yjb
查处没有?我们有办法。
初级电工没考上
newchp
有电缆故障定点仪等三种设备,可以查找电缆故障
用电阻电桥方法,测量离我们配电室207米
用尺子测量207米处在公路下面,没办法打开
准备用闪络仪再测量
查到了
用探伤仪.zai220michu