一台TD3000 5.5KW变频器上电显示正常,几分钟后跳POFF,然后正常,之后反复,正常-POFF,且频率越来越快!不知是什么原因,请指点,望能详解.



变频器123

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2004年4月10日
发表于:2008-04-27 18:34:00
1楼

电源有问题,查一下电源.

 

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-04-27 20:50:34
2楼
一只1uf电容器容量变小了。

Aydkj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 309回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-04-28 15:32:21
3楼

先检查看看.

 