如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:

(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=12091&fromuid=0






雅静

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年10月01日
发表于:2008-04-26 12:06:21
1楼
以前选择还真不知道怎么选呢 谢谢了啊

clc2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:291帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2008年4月26日
发表于:2008-04-26 12:13:03
2楼
楼主,你好。我请教一下西门子S7软件在安装时提示的语言没有中文?该咋办?谢谢

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-04-26 12:18:08
3楼
回复内容:
对:clc2008关于楼主,你好。我请教一下西门子S7软件在安装时提示的语言没有中文?该咋办?谢谢
内容的回复:


那你安装的是英文版,肯定没有中文了。

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2008-04-26 15:50:19
4楼
有中文版的,我现在用的STEP_7-MicroWIN_V4_SP3即是.是200的吗?要得话我给你.

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2008-04-28 07:59:11
5楼
楼主说的很好,确实是这样。