何志峰
变送器工作5分钟到2个小时后信号自动变成20毫安,
断电后变送器工作5分钟到2个小时后信号仍然自动变成20毫安,
经检查供电没有问题,管路没有问题,中间有安全栅隔离,
供电为三相四线制,没有地线,信号地和工作地均与零线接到一起,
请问:是哪里来的干扰?怎样解决?还是变送器坏掉了?
mp44
屏蔽地线与零线最好分开,不要接在一起.
刘天意
三脚猫
没遇到,校一下表试试,让它工作二小时,是不是变成20mA,
很可能表坏了
感谢各位朋友帮忙!
1楼和2楼的建议我已经做了,
还是不行,表没有坏,拆下来单独工作24小时还是稳定的,
真郁闷!
ilovezgl
改成2线看下能不能行
忘情水
楼主说下是什么型号的变送器,拆下工作稳定证明表本身没问题,还有说是不是太明白,断电后仪表怎么能达最大呢?是否从负返回的信号?
一沙一天堂
蜗牛上的树
电路没问题,那就检查一下取压管,是否有漏或堵的地方
浅醉闲眠
狗头
更换一个新的变送器看看就行了 如果故障依旧 那就是被检测的东西有问题 如果好了 就是变送器问题了 估计变送器的时候较多!
lacus
DY_8811
要是那样的话,我觉的就没意义了。
yuanwang02
12楼 怎么用到电脑上的替换法了
shooyan
检查导压管,看负压室侧导压管中是否充满隔离液。关闭正负导压管手动阀,充满正压侧导压管,打开三阀组平衡阀,使正负压室压力平衡,关闭平衡阀,这时校准零点。再打开两手动阀,看是否正常
mudzxxx
流星赶月
aric_gong
支持国产、持民族企业、支持中国制造
深圳特安工业技术有限公司: 专业从事只能压力变送器研发、生产、销售的高科技企业; 专业致力于电力、石油化工、冶金、造纸、市政、军工、科研、环保等领域的流量控制和检测; 公司生产的EST3051系列产品受到石化行业客户的广泛好评。 网址:www.exsaf.com 电话:021-64397170 传真:021-64397570 邮箱:aric_gong@sina.com 联系人:龚先生15601631152
醉明月
三相四线制?我头一次听说这样接变送器的,请指教
我为机狂
我们用的不一样啊...