各位同仁好,现在发现一个通讯干扰问题,请各位赐教 不甚感激:
一个西门子315-2dp控制器,通过dp通讯与现场19台变频器,及4个OP177触摸屏通讯。触摸屏单个和PLC通讯时都正常,但4个一起通讯的时候,总有一个不能与PLC连接,通讯不上,且不固定是哪个屏连接不上,但不管怎么样就只有3个能通起来,屏本身和通讯线没问题,因为单个试过没问题。想请教这是什么原因 怎么解决 谢谢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天啊啊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 179回
年度积分:0
历史总积分:378
注册:2005年3月11日
发表于:2008-05-10 14:38:04
1楼
把你的线布成总线型,加上终端电阻