请专家赐教 我这里有一台纸机传动 一压45千瓦 大缸55千瓦 真空压榨37千瓦 现场控制以前为主从标量模式 大缸为主 一压和真空压榨为从 用的是acs800变频器 单台微升微降由外部按钮送给plc端口经过三菱输出模块fx2n-4da送给变频器x21端子2,3,4脚作为升降速的电压信号 现工作中极易出现一压和真空压榨负荷分配不均 产生跳闸现象 特请老师给与指点 改为转矩控制时 变频器的参数10.01 10.02 11.01 11.02 11.03 11.06 16.01该做如何设置 先谢谢了