3SINV软切换控制器产品介绍    

     功能与用途

     3SINV软切换控制器基于变频输出与工频电压矢量跟踪原理,以工业级MUC为控制核心,准确捕捉变频输出电压与工频电压的同步点,完成感应电动机由变频运行切换至工频运行。3SINV广泛适用于供水、送风、供暖等需要将交流感应电动机从变频运行无扰切换至工频运行工作场合。

     工作原理

      随着交流变频器技术的发展,在多电机拖动场合中变频器的应用越来越广泛,除了变频器优良的起动性能之外,交流变频器技术使得目标量的连续调控更加便捷。因此,工程技术人员创造性地提出了“一拖多”技术方案,即由一台变频器分步拖动多台电机,既解决了电机平稳起动问题,又解决了目标量连续调控,不但提高了系统的运行品质,而且大幅度降低了系统的制造成本。
      在“一拖多”技术方案中,如何将一台电机由变频运行切换至工频运行是其技术发展的关键。当电机处于变频运行时,由于其输出SPWM电压矢量游离于该用电网电压矢量,二者的电压矢量差亦按正旋规律变化。3SINV软切换控制器基于变频输出与工频电压矢量跟踪原理,即在接收到要求转换命令后,能够准确捕捉变频输出与工频电压的同步点,在ΔU=0瞬间完成感应电动机由变频运行至工频运行的切换,真正做到无扰切换。

      产品详情请登陆公司网站或来电垂询!

                                                           北京天工科控工控技术有限公司

                                                           网址:http://www.bjtgkk.cn

                                                           联系人:李先生

                                                           电话:010-62958952  13718756599

                                                           地址:北京市海淀区清河西街71号44号楼208室 

                                                                                  

                                                                




刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-11 17:38:55
1楼

 

      “在ΔU=0瞬间完成感应电动机由变频运行至工频运行的切换”

1、“能够准确捕捉变频输出与工频电压的同步点,在ΔU=0瞬间”这是技术欺骗!

2、它不用什么检测,就能实现变频到工频的切换!

 

山姆大叔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-04-14 11:32:57
2楼
回复内容:
对:binzhiliu关于

 

      “在ΔU=0瞬间完成感应电动机由变频运行至工频运行的切换”

1、“能够准确捕捉变频输出与工频电压的同步点,在ΔU=0瞬间”这是技术欺骗!

2、它不用什么检测,就能实现变频到工频的切换!

 

内容的回复:这位兄台,我们用过3SINV软切换器这个产品,亲身体验了它在变频运行无扰切换至工频运行的用作过程,它的工作过程实现了我们想要的工作结果,它是一个比较理想的新产品。我想问问这位兄台!你用过这个产品的吗?如果你用过你就不会胡乱发表什么都是技术欺骗了,我不知道这位“理论渊博”的兄台到底是什么居心?请以后不要随便对同行的一些观点妄下定论!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-14 16:20:13
3楼

 

1、楼上的,你能说明检测的理由和原理吗???

2、“在ΔU=0瞬间”就是技术欺骗,因为没有这个瞬间,你更不能检测出这个瞬间!

3、变频工频切换是个简单的开关控制过程,你不要在这里误导大家搞什么检测切换!

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-14 21:54:28
4楼

变频---工频切换,是在异步电机变频软起动后,变频器自由停车后,在电机高速惯性运行期间,迅速切换到工频电源的过程,不需要什么检测!

dayagao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年7月07日
发表于:2009-04-10 11:14:52
5楼
我们用过这个产品,确实可以。

xjwyw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月17日
发表于:2010-05-17 23:01:56
6楼

能告诉我3SINV软切换控制器它的价格是多少?