请问MCGX跟FX PLC通讯驱动用串口485,还是用编程口232,通讯电缆型号分别是什么?



netwell

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:241帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2921
  • 注册:2003年3月17日
发表于:2008-04-11 09:42:27
1楼
??怎么没人回答呢?

mcgsslq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1566
  • 注册:2005年11月09日
发表于:2008-04-14 23:34:25
2楼
232和485都是可以的啊,具体可以给我邮件xhlqs@163.com

兔儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:439
  • 注册:2007年9月10日
发表于:2008-04-15 11:17:33
3楼

串口485和编程口232的驱动mcgs里都包括,选用哪种方式都可以。

编程口232用三菱PLC的编程电缆即可;

串口485:

<1>采用FX0N-485ADP : FX0N用,若连上FX2N-CNV-BD则可以和FX2N使用。

<2>采用FX2N-485-BD : FX2N用,其接线方式可以致电昆仑通态技术支持询问;

<3>采用FXxN-232BD : FX系列的RS232C通讯模块,只能一主一从 (1: 1)方式通讯。


光光老西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1566
  • 注册:2005年11月09日
发表于:2008-05-24 12:28:50
4楼
电缆可以自己制作,好像帮助文件中有接线方法

纲吉vs言纲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2018-09-10 13:31:03
5楼
  1. 只是单纯的mcgs和plc通讯,一根编程电缆插上就可以

  2. 485的话就要加485通讯板甚至是485适配器,然后参考手册自己制作线