高手帮忙!使用艾默生PLC和eVIEW显示器遇到的问题
点击:
368
| 回复:
2
st_z_cn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2008年4月05日
发表于:2008-04-05 15:49:27
楼主
现在使用一台eVIEW的MD204L作为艾默生EC10的文本显示单元使用,可以通过MD204L来更改PLC中时间继电器的数值,但是现在每次PLC 掉电后,再次上电时,MD204L显示的仍然是原来未被更改前的数值。这样就需要每次掉电后都要修改一次时间,很麻烦。而以前使用的施耐德的PLC和它自带的文本显示器就可以在停电时记录上次修改的数据,不会出现这样的问题。我想问一下高手们,MD204L能否在停电的情况下储存更改的数值?还是通过 PLC程序来记录更改的数据?如何解决这个问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ytzidonghua
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:228帖 | 12358回
年度积分:2963
历史总积分:29795
注册:2004年4月26日
发表于:2008-04-07 12:11:24
1楼
这个文本没有关系
用PLC的掉电保持区就好了
回复
引用
举报
询问
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:121帖 | 274回
年度积分:0
历史总积分:832
注册:2004年10月13日
发表于:2008-04-07 12:21:21
2楼
对,你把要设置的参数设置成掉电保持的就好了么
回复
引用
举报