802D修改轴名称遇到的问题
点击:
348
| 回复:
4
志超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2006年9月01日
发表于:2008-04-01 16:16:00
楼主
系统用的是802D baseline
要做一台磨床用车床的初始化文件做的初始化
由于磨床只有两个伺服轴分别为y z
所以要把原来车床系统中的X Z SP改成Y Z
第一步我把SP给屏蔽掉通过 20070(3)=0
第二步我要把X Z 轴改y z
20050前三位改成 0,1,2
20060前三位改成 x,y,z
20070前三位改成 1,2,0
20080前三位改成 y,z,不填。
10000中改成Y1 Z1
然后重启出现报警4032通道1轴端错误标识符在。。。。后面是一些字符。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
志超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2006年9月01日
发表于:2008-04-01 16:16:00
1楼
想知道问题出在哪里?
如何修改??
回复
引用
举报
浅浅蓝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2006年1月07日
发表于:2008-04-05 07:47:56
2楼
试试把20060改成Y,Z,X
回复
引用
举报
浅浅蓝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2006年1月07日
发表于:2008-04-05 07:48:11
3楼
试试把20060改成Y,Z,X
回复
引用
举报
志超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2006年9月01日
发表于:2008-04-05 21:08:44
4楼
问题解决了
应该是把20150的28位改为1