求助:ABB400驱动电压
点击:
628
| 回复:
4
zhouyong8311
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2008年2月03日
发表于:2008-04-01 13:25:00
楼主
现ABB400--30KW的变频器的上臂驱动光藕的电源5.8脚之间的电源有35V.此电源是叠加的.8脚到N端有19V.5脚到N端有-15V.请大家帮帮我谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
信念
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2005年10月26日
发表于:2008-07-02 10:43:50
1楼
在静态时应该5-8脚是+18V,否则请检查各供电回路,动态时请检查IGBT,进一步交流请致电汕头市思达变频器维修中心13556322466
回复
引用
举报
milo820309
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2008年7月01日
发表于:2008-07-02 11:01:15
2楼
汕头市思达变频器维修中心 一流的技术,一流的服务.有一批技术实力雄厚的专业维修工程师.顶!!!
回复
引用
举报
新概念
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2008年7月01日
发表于:2008-07-02 11:02:35
3楼
顶!!!
回复
引用
举报
longerxing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2008年7月22日
发表于:2009-07-31 13:35:10
4楼
开关电源反馈电路是否正常呢?