OMRON求助GF报警
点击:
315
| 回复:
2
很想解决
关注
私信
精华:0帖
求助:6帖
帖子:23帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:215
注册:2006年6月12日
发表于:2008-04-01 08:53:00
楼主
我有一台OMRON3G3JV-A4015不装模块通电报GF,驱动电路检查没有问题,请教高手是哪里的问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2008-04-01 11:19:00
1楼
检查电流互感器
回复
引用
举报
AHAHA
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 138回
年度积分:96
历史总积分:412
注册:2006年11月01日
发表于:2008-04-04 01:33:46
2楼
光藕的型号是什么?可能是光藕报上去的