[i][b]安川75的,机器里面有一个24伏的风扇,坏了以后会报OH故障。换其他的风扇不转。将检测取消一样报故障。只有原装风扇装上不报。有人卖这个风扇,要1000块钱一个。本人有一办法解决这一毛病。不要钱,送给大家作参考。遇到这一故障。在板上找到连接风扇的插口,在插口旁边将一个2K的贴片电阻拆掉不用。或者旁边的三极管拆掉都可以。绝对不会报这个故障了。为了解决散热问题。可以将原来的风扇换为380供电的,直接接到电源输入上就可以了。[/b][/i]
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
巨浪II
关注
私信
精华:21帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:511
注册:2001年11月21日
发表于:2008-03-29 11:19:00
1楼
要那么麻烦吗?连烙铁都不用就可解决了
回复
引用
举报
梁山泊吴用
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 648回
年度积分:0
历史总积分:788
注册:2006年2月24日
发表于:2008-03-29 12:33:00
2楼
卖1000块的也太黑了,干脆拿把刀去抢吧!
回复
引用
举报
mcu&plc
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 947回
年度积分:0
历史总积分:1283
注册:2005年3月03日
发表于:2008-03-29 13:28:00
3楼
太麻烦了,反馈和0v结在一起就可以了。
回复
引用
举报
关注
私信
精华:4帖
求助:3帖
帖子:25帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2007年12月14日
发表于:2008-03-29 17:50:00
4楼
朋友门啊。安川G5,75KW的,风扇检测短接是不行的啊。你们说的方法其他机器是可以的
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2008-03-29 20:01:00
5楼
我有该风扇呀.原装的才160元两个呀.人家要1000?太黑了
回复
引用
举报
SGS249800
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2008年5月02日
发表于:2008-05-06 14:30:28
6楼
1000元没这样的同行 这要找到保护的电路 满足它条件它就不会报了
回复
引用
举报
hele
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1460回
年度积分:0
历史总积分:3521
注册:2005年11月14日
发表于:2008-05-06 14:32:55
7楼
1000块的也太黑了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
供电设备区域为什么需要智能...
[1742]
(已结贴)电源电气擂台第九十...
[3865]
ABB低压开关柜案例分析
[1126]
电加热管如何计算电流阿
[2431]
(已结帖)电源电气擂台第八十...
[4823]
有了原理图如何设计电气柜 ?...
[1008]
异步电动机如何实现节能降耗
[1646]
(已结贴)电源电气擂台第106期...
[1086]
同一额定电流的断路器对应不...
[822]
求助,电机一启动压降的厉害,...
[3571]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号