接触器怪事 点击:1708 | 回复:69



山妖

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:828
  • 注册:2004年8月31日
发表于:2008-03-29 20:50:00
楼主
工厂有一水泵,已经烧掉五六个接触器了,每次都是有一相的触头烧掉.开始是怀疑电机问题但重新绕过电机线圈回来一样过几个月又烧接触器了,后来电源线又换过、接触器至电机的线也换了,但还是故障依旧。我的电机是2.2KW的但我的接触器已经用到了11KW大了,而且接触器还用的是金钟的.求解!



*星*河*

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2008-04-05 19:32:01
21楼
此现象是否由于单相接地引起的?烧掉的一相有接地故障。

毛毛8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2008-04-05 19:46:15
22楼

是否用了液位控制器,实行自动运行。

东奔西跑

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1094
  • 注册:2006年5月01日
发表于:2008-04-05 20:15:57
23楼
换个别的牌子接触器看看

山妖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:828
  • 注册:2004年8月31日
发表于:2008-04-25 20:38:03
24楼
把控制变压器输入电压从415V改到380V了.但改以前次级输出也有220多V.再跟踪观察.

海中游

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2008-04-25 22:21:47
25楼
引用jack_ns的回复内容:

换个牌子的接触器看看?

是否质量问题哦

 

赞成

百分数

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-29 10:17:52
26楼

水泵的启动电流大,加上水塔容量小,所以启动频繁,接触器的寿命有限,所以查别的把,实在不行就用变频,或把接触器的线调换,看还是不是一直烧那一想

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-04-29 10:33:44
27楼

有这么怪的事情?              

谭工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2007年2月25日
发表于:2008-04-29 10:50:56
28楼

与输入电压有关,因为每次都烧那一相.

ysc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2008-04-30 10:54:31
29楼

应该和电源有关 

陋室努力

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2001年10月04日
发表于:2008-05-01 07:55:39
30楼

可能线圈电压不稳定,线圈电压过低也会烧怀接触器

杨全成 诚做一流低压电器

a514675098

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-05-01 08:39:34
31楼

期待...............

工控新学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1550
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2008-05-01 09:40:53
32楼

接触器的一组触头烧毁,说明这一相肯定有严重的过电流的情况,而电流这么大也没有把电机烧坏,这个电流肯干没有经过电机,从这样分析你的电路应该存在漏电情况,有可能是直接对地短路.

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-05-01 09:49:00
33楼

好好查一下上一级的开关,现在的电器生产厂家说不清的!你可是拆开上一级的开关看看里面有没有接触不好?关于你说2.2的电机用11A的接触器,我告诉你我以前用25A还是三天两头换,这就是某驰名商标生产的,其实这种接触器有些触片是铁的!

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-05-01 23:35:40
34楼
空气开关不跳吗???

笑话编辑员

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1654
  • 注册:2004年11月08日
发表于:2008-05-01 23:42:36
35楼

关注,等楼主解答

 

桃花源

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2008-05-07 12:44:39
36楼
从电源线到接触器下端仔细检查一下所有的元件及接线,是否有接触不好的地方、电压降?有时的潜故障是不易发现的,测量时没有问题,运行中会有偶发的接触不良,吸合不好,导致真正的故障。

cqs0088

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1879帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-08 19:25:50
37楼
楼主你最好在仔细检查一下

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2008-05-09 08:21:25
38楼
引用工控新学者 的回复内容:

接触器的一组触头烧毁,说明这一相肯定有严重的过电流的情况,而电流这么大也没有把电机烧坏,这个电流肯干没有经过电机,从这样分析你的电路应该存在漏电情况,有可能是直接对地短路.





机床电器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2008-05-16 22:29:07
39楼

请问楼主三相电压是否在380V左右 三个线圈电阻是否一样 它门的三相电流是否平均 电流有没有超过6安培 如果都正常 那应该是来说还是材料的质量问题吧 732875352

zhajilong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2008-06-04 22:42:06
40楼
单相过流了 三相不平衡 查一下  电源上 方的 负载 性

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师