我第一次编程S7300,请大家帮忙
当我建立一个FB1后,FB1里的一个变量在FB1程序里被置位了,对应的是其背景数据块DB1中的2.0,但在该功能块的程序里我没有对它复位,而是在OB1里复位DB1.DBX2.0可以吗,当再次调用FB1时,这个变量是不是已经被复位了?谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sjm213
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 58回
年度积分:435
历史总积分:568
注册:2005年11月04日
发表于:2008-03-28 12:08:00
1楼
可以,只要再调用FB1时没有置位条件,DB1.DBX2.0就是0状态