流量计显示与画面上显示一致 点击:546 | 回复:8



千山独步

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-03-17 04:03:00
楼主
流量计是上海光华艾尔美特的,实际流量计显示与WINCC5.1画面上显示的值差一方多,已加了一个隔离端子,无济于事.量程设置也没问题,这是怎么回事呀,现场干扰造成的吗.


楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2008-03-17 08:29:00
1楼
这种情况下,您应该首先检查信号来源是否正常,然后检查Wincc中变量的线性标定是否与现场型号来源一致。

以上!

丁晓亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2006年12月12日
发表于:2008-03-17 14:01:00
2楼
加隔离模块,如果不行的话
就是现场的干扰

袁伟

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2008-03-18 11:01:00
3楼
干扰问题

我叫小刘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2008-03-18 15:52:00
4楼
下面引用由yuanle在 2008-3-17 8:29:00 发表的内容:
  这种情况下,您应该首先检查信号来源是否正常,然后检查Wincc中变量的线性标定是否与现场型号来源一致。<br…
--------------------------------------------------------------------------------------------
同意

QIZHANGJING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2008-03-20 14:34:00
5楼
1、检查变送器的输出量程设定与WINCC的是否一致。
2、检查WINCC输入AI模块是否正常,选用是否正确。
3、变送器的参数设定检查。

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-04-05 01:54:05
6楼

谢谢大家的关注,有时显示一致,有时显示不一致呀,量程与画面上的线标定没问题,也许是干扰造成的。

新手勿怪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2008-06-26 13:55:09
7楼
有可能是干扰,还有可能就是仪表本身的问题,很多仪表对安装要求都很严格的,包括计量点的选择,施工人员的安装水平等都可能影响到测量,另外,仪表的精度只是一个相对值,而不是绝对的,精度高也不代表测量准确

小昕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2008年3月19日
发表于:2008-06-26 23:19:49
8楼
仪表的变松输出引起的误差了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师