发表于:2008-03-14 08:31:00
楼主
关于DI技术指标的几点说明
我国对DCS系统没有建立国家标准,所以只能参照相关和类似系统或设备标准。
我们参照《IEC61131-2 可编程逻辑控制器-第2部分 装置设备和检测》来设计
其中5.2.1对数字量输入做相关规定,见下表:
Type1是干接点输入,Type2\3是固态继电器输入。此表以正逻辑描述,开路表示逻辑0。
UL是关断条件电压范围,UT是状态转换电压范围,UH是开通条件电压范围。
我公司抽取两块DI模块检测,在输入口接入电压源,测量输入电压,、输入电流,数据如下:
模块1 模块2
通道号 状态变换电压 34V输入电流 通道号 状态变换电压 34V输入电流
1 15.6V 2.4mA 1 15.6V 2.4mA
2 15.6V 2.4mA 2 15.6V 2.4mA
3 15.6V 2.4mA 3 15.6V 2.4mA
4 15.6V 2.4mA 4 15.6V 2.4mA
5 15.6V 2.4mA 5 15.6V 2.4mA
6 15.6V 2.4mA 6 15.6V 2.4mA
7 15.6V 2.4mA 7 15.6V 2.4mA
8 15.6V 2.4mA 8 15.6V 2.4mA
9 15.6V 2.4mA 9 15.6V 2.4mA
10 15.6V 2.4mA 10 15.6V 2.4mA
11 15.6V 2.4mA 11 15.6V 2.4mA
12 15.6V 2.4mA 12 15.6V 2.4mA
13 15.6V 2.4mA 13 15.6V 2.4mA
14 15.6V 2.4mA 14 15.6V 2.4mA
15 15.6V 2.4mA 15 15.6V 2.4mA
16 15.6V 2.4mA 16 15.6V 2.4mA
IEC61131-2标准规定检测电压为48V时变换电压可从10V到34V,34V时最小开通电流大于2mA,检测结果均符合标准要求。所以DI模块不存在设计缺陷或问题,可以放心在现场使用。