剑工
本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
剑思庭
做人要厚道嘛
引用剑思庭 的回复内容:to 做人要厚道嘛,200和计算机通讯你可以选用成熟的ppi协议但是并不公开,我有ppi的dll库。另一种就是选用自由口通讯或者modbus通讯,这些通讯方式需要在200的程序里做些设置或者编写程序。
对 PPI的协议不公开 上位机程序挺难弄
所以本来准备用自由口通讯完成,可还有些地方不太明白,明天白天给你电话向你请教,有时间吗
丢失的脚印
剑工:能否告诉一下300与ifix通讯的地址格式啊,比如说opc通讯的.谢谢!
恩 我先看看 再有不清楚的再联系你!!
谢谢了哈
shending
想请教一下,我安装的WINCC FLEXIBLE 2007 在使用中,出现打开一个工程时,就会错误蓝屏重启,在保存项目时也是出现错误重启,不知道是什么原因。
acion
剑工;接着978,985楼提问:这三家企业的PLC局域网不在一个网段,他们三家接入到我们的监控中心上位机我们这边用什么接入模块啊?我打算用三光两电的以太网光电转换模块,这个可以啊?他们三家引入的光纤接到转换模块的光口上。
非常感谢剑工。谢谢
simatic
pdslyz
看了你提供的关于自由口通讯的资料侯,基本已经了解
关于目标寄存器的定义:
目标寄存器最低只能是字节(B),不能对应到某个位,
如果要读取字(W)或者(D),比如VW0时,就需要读出VB0、VB1,然后根据读出的具体数据进行组合;比如VD4时,就要读出VB4、VB5、VB6、VB7,然后观察再组合。
再请教下:自由口通讯是不是只有PC发出读指令,PLC才能反馈信息?
PLC能不能自发反馈信息?比如如上的报警信号发生时,PLC自发相应的故障信息给PC?
还有哪位能不能提供一个自由通讯的 窗口调试器 下载地址?
zjj997
竹屋主人