免费的西门子技术支持 点击:100846 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




xiaotian11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2008-09-25 09:33:33
941楼

剑工你好:

         我现在有这样一个方案,看能不能实现。

        系统有MP270两块,CPU 314 2DP MM440变频器两个,我的设想是将所有设备都联到Profibus总线上。

       CPU314 操作两个变频器的数据,而MP270操作314的数据。

      我这样做对吗? 望介绍一下大体的实现方法。问还有什么好的方法吗?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-09-25 15:47:01
942楼
to xiaotian11,你可以把这些设备,挂在同一条profibus网上。314操作两台变频,270直接访问314内数据区。

dingluo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年4月04日
发表于:2008-09-26 00:19:58
943楼

三顺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-09-26 07:15:13
944楼
剑工:我昨天遇到CP5611突然不通讯了,灯还是亮的,诊断OK,就是在read中只有0打勾了,我记得以前是两个地方打对勾。今天我再试试换插槽,如果不行的话我可能会打电话请教您。因为急着要生产了。

shaoting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2008-09-26 13:59:38
945楼

非常感谢剑工,问了SFC14 ,SFC15有关问题,对非西门子变频器通讯问题,提供了思路

dalunzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2008年4月08日
发表于:2008-09-26 15:58:22
946楼

TO 剑工:PLC和SIEMENS 变频器通讯

PLC中调用SFC14/15和变频器通讯。PLC中编程,定义MW10为控制字  MW12为频率设定, MW20为状态字 MW22为频率反馈 MW24为电流反馈

采用PROFIBUS——DP通讯 请问变频器通讯方面设置哪些参数?对应的地址是什么?变频器采用T300系列,如更换为T400 ,又如何设置

dalunzhou@163.com

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-09-26 20:57:36
947楼
to dalunzhou,变频器不需要什么设置,对于plc访问那些地址,要看变频器手册的参数和地址。

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2008-09-27 08:46:19
948楼
S7-200,S7-300带模拟量输入输出的程序送我一份,谢谢!LTJ.2007@163.COM

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-09-27 09:25:15
949楼
to ltjhrb,西门子的编程软件安装时,都有针对项目的各种例子。

fengky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2008年9月26日
发表于:2008-09-27 11:31:46
950楼

支持.西门的PLC以前我干的那厂用的很多。后悔当时没好好去研究,只能现在恶补了

lennywang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2008-09-27 16:38:31
951楼

请教一下,在STEP7中PC与PLC联接时出现如下错误提示信息:Online: No other active partner can be found. 一直没能解决,请问这是怎么回事?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-09-27 20:43:56
952楼
to lennywang,你的问题属于地址有错误,或者你打开了plcsim,step7无法定向硬件plc。解决方法 http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&objid=22783564

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2008-09-28 16:43:44
953楼
先谢谢剑工了,S7-200,S7-300带模拟量输入输出的程序送我一份jhx175@163.COM .

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-09-28 18:21:00
954楼
to 天涯,西门子软件安装时,会附带例子那里边有你想要的程序例子。

初试不过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年9月29日
发表于:2008-09-29 12:27:06
955楼

剑工问你两个问题:

1。西门子PLC300与触摸屏TP270连接通讯时,波特率一定要一致吗?我用的WINCC FLEXIBLE 组态,画面和程序下进去后,按触摸屏没有反应,断开通讯线就有反应,是不是波特率设置不一致的问题?

2。现在又遇到一个问题,就是把WINCC FLEXIBLE 做的画面下到触摸屏时,知道一点,就没有了,弹出的进度条就消失了,也没有报错误,我断开线后还是那样,是不是用的RS232串口线有问题?

刚想做点东西,就遇到这么多问题,又没有人问,今天看到剑工的帖子,很是惊喜,请求给予解答,谢谢!

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-09-29 13:25:06
956楼
to 初试不过,你最好做一下os更新。首先波特率必须要一致。建议你采用mpi或者profibus通讯,这样画面和plc通讯比较迅速。

小蛇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年9月29日
发表于:2008-09-29 15:34:12
957楼

不找你找谁啊! 号码都记住了! 毕业了跟你混了!大哥

yjdn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2008-09-29 15:37:33
958楼

NIHAO000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-29 16:29:16
959楼

剑工;我想学STEP7 用LAD语言能完全满足工程的需要吗? 是不是运算必须用STL语言啊?

S7-200123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年9月18日
发表于:2008-09-29 19:11:13
960楼

剑工:

我想通过变址寻址做个存储车型的程序,以前用的三菱,台达,那种模式的能做,可用S7-200怎么也找不到变址寄存器,,请问,您能不能教教我

首先输入1,,然后输个数,存到VD0

再输2  存到VD4.。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。

 

当输入1时,调用VD0,,

输入2时,调用VD4

.........................谢谢您了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师