免费的西门子技术支持 点击:100743 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




三顺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-06-27 20:42:18
481楼
我厂有几套PLC,大部分都是CP5611网卡通讯,而有一套则是CP343与普通网卡通讯,但这一套近年来怪事连连,隔一段时间运行速度下降,有时死机(当然也可能是计算机问题);有时就突然通讯中断;有时在断电后再上电,AO模块有的无输出,把模块换来换去就解决,或再重新上电解决。在计算机日志查看中总提示网络网卡出问题,我想是不是CP343这种通讯方式不如CP5611好,速度还慢。请教您有什么高见,谢谢。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-06-28 12:42:48
482楼
to 三顺,西门子通讯首选cp5611通讯速率快稳定设置简单。cp343加普通网卡,当然可以但是从你描述上看,因该属于计算机本身的问题,但是有一点就是cp343自身也是有些问题,你最好去查一下cp版本兼容手册,还有就是建议cp卡放在最后一槽,如果出现一些奇怪的通讯问题,你可以尝试插拔cp卡。

xiaohui8182

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年6月29日
发表于:2008-06-29 16:35:02
483楼

剑工真的很热心!我是初学者,今天请教了一个程序问题,解答很清楚哦

xiaohui8182

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年6月29日
发表于:2008-06-29 16:37:11
484楼

剑工真的很热心!我是初学者,今天请教了一个程序问题,解答很清楚哦

eshowjow

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2008年6月01日
发表于:2008-06-29 20:17:37
485楼
^_^,,看了几页,,真是个热心人士啊,,,建议楼主领两份工资,,领一份西门子的,领一份www.gongkong.com的,,

wudp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2008-06-30 09:53:30
486楼

我有跟剑工联系过

不错

simatic

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2008-06-30 17:02:42
487楼
to sunny_liping,我看了你的程序,你的所说的每次只扫描一次,是应为你调用sm0.1它只是开机扫描,如果你想实时调用,就要用sm0.0

simatic

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2008-06-30 17:04:52
488楼

不好意思,没有说清楚,因为剑工在外地出差你又不能发给他截屏,他把程序法给我,让我看看请不要介意。谢谢

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-06-30 17:20:21
489楼

to simatic, Thank you to support me. i am sorry. because my input language had a lot of problem so that i only using english.

yedilrh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2008-07-01 12:28:12
490楼

剑工 多谢帮忙!!!!

顶一下

snow633

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年6月29日
发表于:2008-07-01 16:58:57
491楼

剑工谢谢!修改过的程序我已经收到了,我会好好看看研究学习的

以后还要向您多多请教啊!谢谢了

snow633

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年6月29日
发表于:2008-07-01 17:18:19
492楼

还有个问题剑工,这几个计时器是不是不能放在同一个程序FC1190里?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-07-01 21:11:13
493楼

可以放在功能块里,但是要保证在ob1里无条件调用。

alpenyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-03 20:58:41
494楼
你真的很好,很奇怪你这么忙还有空解答问题!会一直支持你的

ice-man

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年10月15日
发表于:2008-07-04 21:31:25
495楼

剑工我咨询下S5程序能不能直接转化为S7程序,在那打开

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-07-04 21:35:32
496楼

to ice-man,可以,在step7工具项里有个s5转换s7的工具,直接转换就可以但是肯定会有一些修改。

〓飞鸿〓

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2008年2月14日
发表于:2008-07-04 21:38:48
497楼

感谢                                                                    

yiyuananddd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年4月23日
发表于:2008-07-05 13:24:48
498楼

绝对得顶啊!真是好心人啊

鲁西西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2008-07-05 14:48:57
499楼
您真是好人,谢谢您!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

鲁西西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2008-07-05 14:50:50
500楼
剑工您好,能请教您一个问题吗,手册上说protool/pro cs对比如名为Myprojiect.pdb的项目进行编译,一旦编译完成后,编译后的文件就带有扩展名*.fwd,存储在和项目文件相同的目录下,为什么我在编译且提示编译完成后,在项目文件相同的目录下没有找到带有扩展名*.fwd的文件,并且在protool/pro cs中的文件菜单下测试中的两个选项启动运行系统和启动模拟器都是暗色呈不可选择状态RT我已经装了,运行的时候它提示想装载一个组态文件吗?我去所组态的项目文件里找扩展名为*.fwd的文件并没有找到,我不知道怎么模拟组态的项目?请赐教

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师