剑工
本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
剑思庭
to sun666,你要在编辑的模式下,看看界面上的显示数值连的那个位号,然后在变量管理察看这个位号的属性就能得知它的地址。
to sunny_liping,我没有这方面的例子。有两种可能,一种就是脉冲输出没有能及时停止,另外一种就是你的伺服有问题,前一种比较好处理就是在输出脉冲的地方与输出矢能与上就可以了。后一种就要联系厂家。
to douxy,不需要因为你的开放别的协议接口都需要加装通讯模块,除非是你使用自由通讯你使用226可以节省一些费用。
雪峰1
剑工,在S7-300程序里做一个对瞬时模拟量进行累计计算出累计量,请问该怎么做,或有什么算法吗。用到什么功能块?(说明实际模拟量的对象是水,想做个累计流量)请指点!谢谢
是在OB组织块里面做一个除法和累加运算吗,累计流量的家算方法是累加方式还是积分方式?谢谢
sunny_liping
to 雪峰,当然是累加方式,用不上积分,只有在不规则的时序下才会用上积分方式。
to sunny_liping,如果你有电池的话估计能到1-2天,如果没有的话,那就很快了,你在下载里边有专门往rom传输的选项。
yuanjingfeng81
支持!!!!1
QWH
剑工,我的S7-200和OP7终于连上了,我在一端加了终端电阻和偏置电阻,因为线只有1米长,所以另一端没有加电阻,线还是普通的屏蔽线。谢谢剑工,你真是现代的活雷锋噢!
小祥
你安装V5.3的编程软件不就得了,
原来是版本太低的原因呀,你知道在那能下载V5.3的编程软件吗?非常感谢!
yonggua
楼主是西门子的技术人员吗。西门子不是有免费的技术支持吗。
阿拉刚
重在参与
是不是真的?有人试过吗?