本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi)
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
to jiangzhemin,你先在内存v区域里开辟两段区域,一段是vb用来存储输出数值,一段是vd用来存储时间,然后你用内存m变量来做触摸屏上的触发变量及动作和时间记录触发变量及记录次数的变量,一旦m变量置一那就监控qb0数值然后把第一个数值放在vb里,然后就触发时间记录变量,记一下当前时间,下一次记录qb0时就用当前时间减去上一时间得到的时间间隔放在vd里边。然后判断记录次数如果是7就不再记录了,如果不是就把记录数增加一个。
to sgh123,西门子的产品就是这样霸道,装上去没有什么问题,当然很多人也都会碰上问题,但是卸载就会出现很多问题。所以对于你来说最好就是重装系统,我想是你的授权没有收回去的原因。
to qwh,他们组态又很少的区别,区域指针有很大的却别。op7只有很少的功能,op270就很强大了。你的200是cn的吗?如果是那就会出现问题,还有我不建议用户自己做通讯线,最好购买西门子的产品。至于通讯不上,只能给我打电话才能说清楚。