剑工
本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
qd7391717
非走不可
很好,有问题的话,请教剑工
苦学
剑思庭
紫玲∮
剑工,你好,我是新手,想问问关于profibus dp连接变频器,编程时要程序有什么不一样吗?另外变频器设置哪些东西
谢谢。我主要是想问下,PLC程序需要什么变化吗?
山东地瓜
sxggj
wang7291556
shtjyxw
我今天用S7-200CN CPU224XP CN 调试小程序时,
突然SF灯亮,还闻到了绝缘皮烧糊的气味……
打电话问剑工,谢谢剑工的解答
看来这个PLC问题严重了
我得想办法解决,祝福我吧
我懂我心
剑工,你好,我想问一下,从模拟量模块采集的信号转换成标准信号的时候,32000和64000是根据什么得到的呢?
另外,比如采集的温度信号是10℃,从AIW0输入,那么程序中用到的AIW0就是实数10吗?谢谢.
love2006
to 紫玲∮,程序不需要改变。
to sxggj ,wincc中建立驱动连接后,当你创建tag就会让你选择plc地址,比如dbx,mwx,mbx,ix.x,qx.x等。你可以给我打电话我可以叫你在计算机上操作。
yaoyunfeng
to 我懂我心,你所说的32000 和64000是西门子模拟量模块的ad转换器得来的。一般采用的幅值0-27648,一般显现你所显示的数值,大多数为开路或者短路,但是唯一就是出现rtd模块,它会出现这个合理范围的数值。你所说的10度,不会显示10而是显示一个无岗量的数值。
to yaoyunfeng,200和300通讯建议使用em277profibus通讯,这样就会很节省编程,而step7是不能监控200的。你只能用microwin才可以。集体例子你可以在300的例子和200例子中找到。
什么都不知道
剑工你好:
300关于k热电偶测量的问题,一般用内部补偿还是外部补偿?
内部补偿必须把补偿导线直接接到模块的前连接器(书上说的)而不经过柜内铜芯导线;外部补偿需外接补偿盒子,该盒子在哪买?
还有一个问题,关于锅炉水位控制和过热汽温度控制,能否给个例子程序?最好是pid的。
我的邮箱luotao_711@!26.com
谢谢剑工!
zhenying
这么好的啊这么好的啊