剑工
本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
小麻籽
请问剑工如何转换?
剑思庭
有转换工具,可以找经销商寻要!
真不明白大家为什么选择经销商的时候,只顾着谁的价格低而不顾对方的服务是不是好!大家有机会看看《PLC&FA》2011年1月份我写的《谈plc低价格和服务背后的潜规则》
国企的采购制度会考虑很多的问题,并不是以使用、质量为主,这也不是我们所能解决的。所以上述问题的解决并不是对于采购流程的探讨,应该是如何处理问题。
wzq8808
椰林
您好:请问wincc与台达plc通讯如果不走profibus协议用232转485连接需要第三方opc软件吗?
需要第三方的opc,当然如果你的编程水平不错,可以直接用vbs脚本+mscomm控件和台达plc通讯。
lichengzhan
剑工:请教你几个有关EM253的问题。
1.em253GOTO指令中的参数C-speed跟max-speed,ss-speed有什么关系,是不是每次执行goto指令的时候都运行一次ss-speed,max-speed呢?
2,用em253的goto指令控制步进电机运动时,如果c-speed数值越大,则电机晃动越厉害,不知道如何处理max-speed,ss-speed和加减速时间,补偿时间,才可以减少电机的晃动,c-speed和max-speed,ss-speed,点动速度有什么关系呢?
剑工:
我用的触摸屏是KTP-1000Basic DP我想做一个报警就是当报警发生时跳到报警界面后,当维护人员排除故障并且在报警界面确定报警后,报警界面相应的信息才清除,这个如何做到呢?
关于触摸屏,winccflexible的报警栏本身就满足呀!
zalzal
剑工,请问S5中的TNB,CFW,JUR,BEU指令是什么意思?
在SB块中的JU +8指令是什么意思?
xhimage
剑侠你好!
请问2台西门子plc通过ppi连接,ppi主站可以读出ppi从站VB100开始的16个字节,然后再次读出VB200开始的16个字节吗?即2次使用NETR命令,我看协议格式感觉可以,但没见到有人这样用
CHR565473416
剑侠你好
西门子触摸屏与PLC的连接,在西门子触摸屏上操作按钮时提示:变量数值无法写入PLC,这是什么原因?
西门子触摸屏与S7_200PLC的连接,在西门子触摸屏上操作按钮时提示:变量数值无法写入PLC,这是什么原因?
请问剑工:我用的触摸屏是西门子KTP1000Basic colorDP我想解决一个问题就是如果在任何一个画面没有任何操作30秒钟后,触摸屏自动跳入我设定的画面,不知道这个如何实现?
还有就是自己做的画面美观效果特差,不知道有什么经验或者做法可以让画面美观,自然。