本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi)
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
剑工你好!
我用的是AB1768L43的PLC和MM430走PROFIBUS通讯,用的的PROSOFT的DP模块,现在出现个问题,可以读取变频器的控制字和频率值,但是不能写入频率值,通讯读的时候用的4个bit(0-3),0和1是状态字,2和3是实际的频率值,但是我写的时候,用16进值的数据直接写到2和3里面,变频器里面没反映,查看r2050里面的值是1,我不懂西门子这种通讯的格式,请教下,改怎么处理?读的数据地址是0-3,写的数据地址也是0-3,,这个是读的单台变频器的数据,0和1是控制字,2和3是读的频率值,写的地址,0和1是控制字,2和3是写的频率值(给定值),你帮我看看,我写的话应该怎么写,写到哪个地址里用什么数据写?