免费的西门子技术支持 点击:100846 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




QQ405605679

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2010年11月08日
发表于:2010-11-08 22:47:07
2761楼
13790065771@163.com 谢谢,,,

lichengzhan

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 97回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:517
  • 注册:2008年11月17日
发表于:2010-11-10 22:04:46
2762楼

剑工,你好。我请教你如下几个问题,希望指点。我选择的PLC是西门子S7-200CPU224CN;触摸屏是西门子K-TP178micro;问题如下:

1.我在PLC里面用指令LD SM0.0
LPS
A I0.0
EU
TODW VB40
LPP
TODR VB40读取时钟到触摸屏上显示(可正常显示),但是每次我将PLC时间修改成电脑一样后,再过十几分钟,我就发现PLC上面显示的时钟比电脑时钟慢了几分钟,能否使用触摸屏时钟(不知道如何修改触摸屏的时钟)不知道该如何。

2想设置触摸屏的登陆密码,在系统安全运行里设置了用户和密码,也在欢迎界面设置了登录框,但是实际中即使密码不正确照样可以登录,如果采用输入字符串和PLC内部字符串做比较是否合适。

3想在触摸屏的自动画面上设置一个menu按钮(左下角),如果一按menu按钮就从左侧弹出一个菜单,然后可以选择其中一个,然后又弹出下一级菜单,不知如何实现?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-11-11 09:07:39
2763楼

1、首先你用一个变量来代表时间,然后在触摸屏的脚本上把时间付给这个变量,然后PLC的程序得到这个变量再反置给系统。
2、首先设置密码可以使用用户权限管理来实现,如果你使用字符串比较也最好在屏的VBS脚本来验证,因为传输字符串第一不稳定第二容易通讯缓慢。
3、这个你只能自己无数个按钮隐藏或者显示来实现。按钮显示逻辑可以通过VBS脚本也可以通过PLC的变量。

mycwm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2010年9月20日
发表于:2010-11-11 23:07:16
2764楼
读了受益匪浅,致敬!

yijianpiaohong20

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2008年4月06日
发表于:2010-11-12 11:09:11
2765楼

你好,刚接触台达PLC型号DVP16ES2,我用COM2与串口软件通讯,就是通不上,请问怎么进行程序设计

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-11-14 11:08:30
2766楼

不好意思,楼上可能你没有看清楚,我上边写是西门子产品。呵呵!

ghygy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2007年2月11日
发表于:2010-11-14 12:03:35
2767楼

剑工:麻烦问一下,关于S7-300PLC编程时,在F C中想使用TEMP变量以减少接口变量,可是当我使用后在OB中多次调用该FC后,发现所使用的TEMP变量根本不起作用,但程序并不报错,所以对TEMP变量不会使用,请指教!另外,我想使用一个定时器,该定时器只在FC块中使用,不想连接实参,可是没法实现,该怎么办?感谢!

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-11-14 16:01:25
2768楼

temp变量只能在计算时使用,不能作为静态变量,另外你的所说的定时器放在FC内是不可以,因为FC并不是时时调用,所以计时没有办法完成,你可以使用另一种办法,那就是利用OB32/35中断计数,然后在FC内记录定时开始的数值,然后判断定时到位的计数这样来做,这是单片机代码编程的一种应用。

努力_学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2009年7月11日
发表于:2010-11-16 13:59:54
2769楼

剑工,您好!!我现在在学习西门子的SCL语言,您能不能给我发些学习的资料或者是例程??谢谢!!我的邮箱是wangjing88305@126.com 

ghygy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2007年2月11日
发表于:2010-11-18 16:01:17
2770楼
非常感谢您,剑工!收到您的解答我很快乐!以后有问题一定请教!我的邮箱是guoyj0605@163.com有资料的话给我发些,感激不尽!

lichengzhan

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 97回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:517
  • 注册:2008年11月17日
发表于:2010-11-18 21:20:51
2771楼

剑工:麻烦你指点下一下几个问题,先谢谢你对我以前的指导。

1.我打算用PLC+触摸屏来控制天车(类似葫芦)不知道把PLC装在天车上是否合适,生产现场强酸强碱。如果把PLC装在和离生产现场比较远的地方(50米)不知道长距离对信号是否影响很大,应该采用何种电缆或者屏蔽线呢?

2.我发现现实中,从PLC输出点出来都是直接接到中间继电器或者电磁阀线圈。我觉得很疑惑如果这样子的话,那线圈掉电瞬间不是有冲击电压吗,肯定对PLC内部输出电路有影响(此种PLC是继电器输出),而且我确认电磁阀或者中间继电器里面没有抑制电路(只有和线圈并联的电阻和LED),我不明白。

3.不知道电控柜中导线接线头的标签是怎么做的。还有我在触摸屏(西门子K-TP178micro)创立了报警视图,我想设置一个按键来清楚报警(已清楚故障),不知道该如何,我试过了有关报警的函数行不通。

4.我们公司产线,总共有六个电控柜,每个柜子都有CPU226CN和EM227,然后全部电控柜都连接起来组成组态监控(安装中),不知道EM227如何使用来进行通讯呢?

 

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-11-26 08:44:37
2772楼
1、plc可以装载天车上,你的通讯线建议使用profibus dp电缆,通讯距离可以满足你的50米。
2、首先你的plc触点应该是控制的24v,然后24v输出到中间继电器,也有直接使用220v,但是冲击电压在选型样本上已经标明。
3、采用线号和打号机制作,报警只有确认,只有报警恢复到正常,他才会自行清除!
4、不能使用em277联网,他们只是dp从站,你需要一个主站才能把它们连起来,你可以使用pc或者触摸屏来当主站。

shizhejj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年11月26日
发表于:2010-11-26 15:34:30
2773楼
一、后备电源系统对铝业生产的重要性
今年11月,某国内大型铝业集团生产车间变压器爆炸,导致数百台电解槽停产,造成巨额经济损失。据悉事故原因是该企业动力变电系统过载引发整流系统爆炸,导致控制系统失去直流供电来源,最后致使高压开关无法跳闸引发大火。这场悲剧中一个不可忽视的问题:当控制系统失去外部供电时,担当后备电源保障电源设备为什么没有提供应急供电?假如后备电源设备能响应及时,是否能很大程度上避免如此灾难性的后果?
近年来,随着有色金属冶炼行业安全生产要求和设备自动化程度的不断提高。后备电源保障设备如柴油发电机,不间断电源(UPS)越来越多地应用到铝业企业生产控制系统中,特别是生产核心的过程控制及判断,都是由智能化电子操作系统完成的,一旦外部供电或内部用电设备异常,后备电源设备真可谓危急时刻的“救命稻草”。但是目前铝厂设备维护人员较少的关注在线蓄电池的健康状况,到了供电异常或者事故发生后才意识到是后备电源设备出了问题。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
目前绝大多数铝厂核心生产控制系统的后备电源设备在没有例行维护制度管理,没有专职维护人员,没有专门维护工具的“三无”条件下运行。近年来由于后备电源设备性能问题导致设备异常时无法提供有效后备供电造成各类型事故的例子比比皆是。

二、铝业企业专用柴油发电机及UPS测试工具:福光电子IAC-380智能交流假负载
一般来说,铝业企业的后备电源设备除了蓄电池组外还有柴油发电机和UPS等设备,这些设备平时也是处于待机状态,其工作性能只能在供电异常或者发生事故时才能得以体现,因此更需要定期对其稳态三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电能累计等基本参数进行评估测量。
福光电子基于多年电源维护经验,针对铝厂后备电源设备特性和维护人员维护习惯,提倡在设备投入运行前及使用中每年度,都采用福光电子IAC-380智能交流假负载进行测试,让铝厂维护人员高效,便捷,有针对性的获取柴油发电机及UPS的性能参数。

2009年某省知名有色金属企业引入福光电子IAC-380智能交流假负载,通过测试在用柴油发电机就发现其带载能力方面存在严重问题并及时联系厂家进行了维修,并添加一套柴油发电机以加强保障力度。大大提高了后备电源设备对生产控制系统的保障力度。
此外福光系列产品还广泛应用于全国大部分省份的移动、电信、联通公司及其代维公司,同时也得到了广电、邮政、银行、高速公路、机场、铁路等领域客户的认可与良好口碑;
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859

三、铝业企业专用IAC-380智能交流假负载产品功能与特点
1. 测量发电机、UPS稳态三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、运行时间、电能累计等基本功能。
2. 发电机、UPS整定测试、波动测试、瞬态测试(负载突加、负载突卸)功能,能自动测试负载突变时电压最大、最小值,电流最大、最小值,频率最大、最小值。
3. 能进行三相功率测试,也可进行单相功率测试,三相和单相最大功率都可达到100KW。
4. 具有谐波分析功能,能同时分析电压、电流的2--50次总谐波总量。
5. 具有相序检测功能,能检测发动机及UPS的相序。
6. 具有并机功能,通过RS485通讯实现多台负载并机运行,以满足大功率测试。
7. 采用5.7英寸彩色触摸屏操控,方便直观,便于操作人员使用。
8. 仪表内置大内存存储,可存储250组的测试数据。
9. 计算机可通过USB接口对负载进行实时数据监测,也可通过串口或U盘测试数据导入计算机,进行数据、图形分析,报表打印等。
10. 具有过热保护功能,过热后自动关断负载、终止放电并报警提示用户。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859

五、IAC系列产品为福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产系列蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。

六、诚招代理商,欢迎OEM配套 福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等
福州福光电子有限公司 热线:0591-83305859 www.fuguang.com

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-11-26 15:42:48
2774楼

楼上就算是做广告,也要看准地方,我这都PLC和软件方面!

eric36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年10月26日
发表于:2010-11-30 09:50:58
2775楼

6ES7654-8BC03-3BB0
这个型号的主站哪里能找到资料呢?
为什么最后有9位序列号?

0应该是不带附加接口模块
3是什么意思呀?

为什么后面还有两个B呢?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-11-30 11:22:18
2776楼
SIMATIC PCS7 SINGLE AS
ALREADY ASSEMBLED AND TESTED
WITH 2MB RAM MEMORY CARD
WITH CPU 414-3,
INCL. AS RT PO 100
WITH 1 X CP443-1IE(EX20)
FOR CONNECTING TO
SYSTEM BUS
WITH UR2 (9 SLOTS)
ALU RACK
WITH 1 X AC 120/230V 10A
POWER SUPPLY
WITHOUT BACKUP BATTERY
BUNDLE ISSUE: B
W/O BACKUP BATTERIES
W/O ADD. PERIPHERY LINK

lichengzhan

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 97回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:517
  • 注册:2008年11月17日
发表于:2010-12-01 12:14:47
2777楼

剑工:一下问题请指教

1.我想用西门子S7-200CPU224CN和CPU222CN之间进行通讯,不知道它们之间的通讯电缆该选用哪种?如果用CPU224CN和触摸屏之间的通讯电缆作为两个CPU之间的通讯电缆不知道是否合适?

2.S7-200CPU的网络读写操作NETR,NETW一定是利用profibus dp才可以进行嘛?XMT和RCV指令用于自由口通讯模式,请问PPI主站,PPI从站以及自由口通讯模式这些有什么区别,各自用什么电缆呀?

 

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-12-01 14:11:24
2778楼
1、dp电缆就可以
2、不是,netr/w不是dp网络命令,是ppi网络命令,可以使用dp电缆

lichengzhan

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 97回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:517
  • 注册:2008年11月17日
发表于:2010-12-01 20:03:44
2779楼

剑工的回答我不太明白:

1.你说的dp电缆应该是一个小模块吧。这个电缆有两个接线端对吧。

2.按照你的回答如果用CPU224CN和触摸屏k-tp178micro之间的通讯电缆是行不通的?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-12-01 20:40:02
2780楼
dp电缆是一种紫颜色电缆,你所说的模块是dp端头,200和ktp使用dp电缆通讯,而200和ktp的组态是靠ppi电缆通过pc下载!