想破头的intouch报警记录问题,高手请提供思路 点击:764 | 回复:1



周吴郑

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2002年3月05日
发表于:2008-03-10 23:07:00
楼主
我现在有这么个架构:两台服务器,安装DAServer和INSQL,三台工作站,运行同样的intouch程序(intouch9.0开发)(无DAServer),两台服务器同时工作,但在报警记录上我有一点想不通,alarm logger manager里只能设定一个固定的服务器访问点,如果把一、三号工作站设成连接服务器一内的wwalmdb,而二号工作站设成连接服务器二内的wwalmdb, 那么当二号工作站或服务器二关闭一段时间再开启时,服务器二的wwalmdb内会因为logger manager的关闭或服务器二的关闭而缺失部分报警信息,而如果三台机子连到同一个wwalmdb, 那么就无法实现冗余,怎么才能合理的解决这个问题(报警记录查询控件倒是可以通过脚本实现对不同的wwalmdb的访问)?有没高手提供思路?
我对分布式报警不熟,不知道可否通过分布式来实现?



工控FC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年3月28日
发表于:2008-03-31 13:34:00
1楼
有点技术含量


了解更多知识可以上我的博客看看
http://blog.sina.com.cn/salesmen