Modbus RTU设备接入CANOPEN现场总线网络 点击:321 | 回复:2



淹黄瓜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2007年7月31日
发表于:2008-03-05 09:57:00
楼主

一、产品型号
NT 30-COS\X\Y :该产品有前端总线接口、后端串口接口、诊断接口。X表示后端连接为RS232/RSI232、RS485/422、RSI485/ RSI422;Y表示DSub 9针公、母或芯线,用户可根据自己的需求进行选择。 
二、功能:实现Modbus RTU设备接入CANOPEN现场总线网络,网关需用我们的免费配置软件SYCON.net进行简单的配置,Modbus RTU支持1、2、3、4、5、6、15、16号命令,Modbus设备既可做主,也可做从。该网关实现了串口协议到CANOPEN现场总线协议的转换。
三、用途:凡具有RS232/422/485接口的Modbus RTU设备,都可以通过此网关接入CANOPEN现场总线网络。
四、技术指标:
1、CANOPEN Slave技术参数:
可访问: PDO 
数据连接: 事件触发,非同步 
传输速率: 10KBit/s...1MBit/S 
接口: ISO 11898隔离 
前端连接: DSub 9针 公 
电缆连接: DSub 9针 母
2、串口协议:
传输速率:50...19200 Bit/s 
接口:RS-232,RS-422,RS-485 
前端连接: DSub 9针 公 
电缆连:DSub 9针 公,DSub 9针 母,或是多般芯线,根据实际情况 
隔离:对于前端连接隔离。对于电缆连接根据型号
3、其他参数:
诊断连接:串口 RS-232C 非隔离 
LED 显示 :设备状态 、通讯状态 
电源 :18...30VDC,100mA/24V 
操作温度:0...50C 
尺寸(LxWxH):65x25x100mm 
防护等级 :IP 20 
安装 :TOP-hat导轨 DIN EN60715 
电磁兼容性 :防噪声 EN 61000-6-2 、噪声辐射 EN 55011 KI.B 
组态软件 :SYCON.net
操作系统 :Windows 2000,Windows XP



中尉兄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 436回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2008-03-05 10:36:00
1楼
弄个图片上来看看

淹黄瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2007年7月31日
发表于:2008-03-05 14:36:00
2楼
没办会员,发不了图片,您要想看看,可以加个QQ 289831274 拿Q 给您发图