[color=#0000FF] 我最近刚用过三菱A700的变频器,5.5KW配5.5KW的电机,发现用先进磁通矢量控制方式时,转矩很低根本无法拖动设计额定负载(电流已经到19A还时无法拖动),而用无传感矢量控制方式时,电机自整定后,加速时间若少与5.5秒就无法拖动到6秒也有时拖不动,但在5.5秒是是可以的,电流也在额定电流11.5A范围内,为10.5A;若到6秒则可以降低起动电流到8A,但有些时候无法拖动负载(起动时间过后,突然拖不动),很奇怪的现象,原来用的是3KW的电机,用先进磁通矢量控制方式,载重时工作电流在11A(远远超出额定电流7.5A),但可以拖动.很是奇怪,请问是什么原因. 
 [/color]
 



一如

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2003年7月01日
发表于:2008-03-14 13:33:00
1楼
升降类负载,变频器要比电机大一档。

zhaofangsheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年7月01日
发表于:2008-09-19 06:27:43
2楼
三菱700自整定的参数是多少

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-09-19 14:54:26
3楼

         同意 1楼 的