300的电流用95平方的铜导线是否可以



雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2008-03-01 18:47:00
1楼
95平方线才承载200多个电流,并且现在的线基本都亏方。至少得120以上。

待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2008-03-01 20:48:00
2楼
185的线最安全

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-03-01 22:29:00
3楼
不可以,最起码150

OPU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年10月06日
发表于:2008-03-02 13:22:00
4楼
不行的,95最多能走237.6安的电流。如果你的电缆穿管拿得打八折如有有高温你又的打9折了。如走的是缆沟最低用150这是最低线。我认为你这条线最少的留出余量五年的

xiaobudian

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:66帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2008-03-04 12:26:00
5楼
那如果220个电流是否可以用95平方的线