三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485) 
 ① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD

② 三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列

两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。

A500、F500、F700系列变频器PU端口:

E500、S500系列变频器PU端口:



一.三菱变频器的设置

PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。


注:每次参数初始化设定完以后,需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后,变频器没有复位,通讯将不能进行。

参数号         名称                    设定值             说明

Pr.117         站号                       0           设定变频器站号为0

Pr.118       通讯速率                    96          设定波特率为9600bps

Pr.119   停止位长/数据位长               11          设定停止位2位,数据位7位

Pr.120   奇偶校验有/无                   2           设定为偶校验

Pr.121   通讯再试次数                   9999         即使发生通讯错误,变频器也不停止

Pr.122   通讯校验时间间隔               9999         通讯校验终止

Pr.123   等待时间设定                   9999         用通讯数据设定

Pr.124   CR,LF有/无选择                 0           选择无CR,LF

对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器会产生报警并且停止(E.PUE)。

对于79号参数要设成1,即PU操作模式。

注:以上的参数设置适用于A500、E500、F500、F700系列变频器。


当在F500、F700系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将Pr.160设成0。

对于S500系列变频器(带R)的相关参数设置如下:

参数号      名称                    设定值             说明

n1          站号                    0           设定变频器站号为0

n2        通讯速率                    96          设定波特率为9600bps

n3    停止位长/数据位长               11          设定停止位2位,数据位7位

n4    奇偶校验有/无          



bobbzp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1024回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2008-02-24 10:20:00
1楼
三菱网站上有啊

今夜有雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 932回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1242
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2008-02-24 18:02:00
2楼
没用到

老口子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2003年2月28日
发表于:2008-02-27 12:30:00
3楼
无论如何,都顶一个先,学习了。

zhrzhr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2008年5月12日
发表于:2011-03-27 20:12:07
4楼

我用了上面的设置及程序,不行,变频器无任何反应始终,我的PLC是FX2N加一块485-BD,变频器是8台F500,但是怎么也通讯不上,PLC程序(MOV H0C8E D8120)设置好后我也断电并重新上电,也不行另外你的程序里也没有说明变频器的对应地址是H多少,

想请教你能说仔细,谢谢