压力变送器温漂问题 点击:478 | 回复:2



罗阳波

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年2月20日
发表于:2008-02-20 10:23:00
楼主
我是一位新手刚进入工业仪表行业,想请教大家一个问题,我使用的压力传感器是美国麦克,所做的变送器量程为0-4MPA,在常温时,0MPA 电流为3.9969,2MPA电流为12.029,4MPA电流为20.032MA,在温度为60度时,温漂很大,具体为0MPA电流为4.0493,2MPA电流为11.660,4MPA电流为19.145.我不知道如何补偿温漂,希望高手们帮我指点一下.谢谢!



沙和尚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2007年6月05日
发表于:2008-02-20 11:52:00
1楼
此种传感器的压力变送器是没有温度补偿的功能的,主要原因是传感器变坏或电路设计(元件选用不当)造成的.另个告诉你麦克传感器是国产的,非美国产品.我可以详细介绍压力变送器的制作.请电025-83246853 张先生.

罗阳波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年2月20日
发表于:2008-02-20 13:26:00
2楼
谢谢!此传感器是西安一家公司OEM的,资料显示有温度补偿的(0-60度),我想问一下您在电路上如何补偿温漂,我用的主IC是MAX4094与XTR115,还问您一下在选择元件上有什么要求.谢谢