一、海为PLC模拟量输入/输出的特点:
1、信号类型可以单通道独立设定:
线性信号支持6种类型:(4,20)mA、(0,20)mA、(1,5)V、(0,5)V、(0,10)V、(-10,10)V
热电偶信号支持10种类型:S、K、T、E、J、B 、N、R、Wre3/25、Wre5/26热电偶
热电阻信号支持4种类型:Pt100、Pt10、Cu50、Cu100热电阻 
    2、使用AI0-AI63和AQ0-AQ63直接访问:无须通过FROM/TO指令来读或写
    3、可以定义使用工程量:无须通过编程进行码值与工程量之间的转换
    4、12位精度采用0-32000的码值:在模拟量的码值处理上欧美一般采用大码值(如西门子4~20mA的码值为6400~32000,-5V~5V的码值为-16000~16000),而日系则一般采用原码即0-4095,海为PLC的模拟量采用了大码值处理,并且将所有的信号类型进行了统一,码值都为0~32000,采用大码值的好处在于避免了在运算过程中损失精度。
模拟量输入/输出的配置通过“PLC硬件配置”完成,如下图:


二、模拟量的仿真及运算
    在仿真状态下,可以通过仿真窗口或强制窗口输入AI/AQ值,在仿真窗口输入AI/AQ值时还可以直接得出输入/输出的信号量值。如下图:
 



    对小数点是根据量程的放大比率来对应,例如对 “液位控制范围:1-3m 使用任意型号液位变送器,变送器输出4-20ma”可以选择使用工程量,将下限值设为10000,上限值设为30000(放大比率为10000表示4个小数点),假如AI0的值为12345,则表示1.2345米,对于输出,直接将值赋与AQ即可(假如阀门开度为0-100,工程量下限设0,上限设10000,放大比率为100表示2个小数点),AQ0=5000,表示阀门开度为50.00)。
    AI/AQ为寄存器,可以直接使用进行运算

三、带模拟量的混合型主机
AC220V供电
1、HW-S16ZA220R:8xDI,6xDO继电器,1xAI线性输入, 1xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
2、HW-S16ZA220T:8xDI,6xDO晶体管,1xAI线性输入,1xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
3、HW-S20ZA220R:8xDI,6xDO继电器,4xAI线性输入, 2xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
4、HW-S20ZA220T:8xDI,6xDO晶体管,4xAI线性输入,2xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
DC024V供电
1、HW-S16ZA024R:8xDI,6xDO继电器,1xAI线性输入, 1xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
2、HW-S16ZA024T:8xDI,6xDO晶体管,1xAI线性输入,1xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
3、HW-S20ZA024R:8xDI,6xDO继电器,4xAI线性输入, 2xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
4、HW-S20ZA024T:8xDI,6xDO晶体管,4xAI线性输入,2xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口

四、模拟量扩展模块型号
1、HW-S04AI024N:4xAI线性输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
2、HW-S04AO024N:4xAO线性输出,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
3、HW-S04XA024N:2xAI线性输入,2xAO线性输出,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
4、HW-S08AI024N:8xAI线性输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
5、HW-S04RC024N:4路热电阻输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
6、HW-S08RC024N:8路热电阻输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
7、HW-S04TC024N:4路热电偶输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
8、HW-S08TC024N:8路热电偶输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接 

特点:
    1、外DC024V独立供电,带485通讯口,扩展的模拟量模块除可以用并行总线扩展外还可以作为远程IO使用,人机界面及组态软件可以通过485网络用Modbus协议直接访问。
    2、使用485网络将模拟量模块作为远程IO使用时不占用AI/AQ通道个数,每个485网络可以连接30个模块,在程序中使用Modbus读指令MODR和Modbus写指令来访问,如下图:



LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-10-29 09:17:57
61楼
想学学海为PLC的模拟量控制,收藏了,谢谢楼主!

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-11-02 13:09:11
62楼
海为PLC模拟量控制的确不错,收藏了,学习学习,谢谢!

yong_327

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2009年2月15日
发表于:2010-12-08 20:11:46
63楼

真的很不错,学习了。

 

同进步

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 417回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:971
  • 注册:2008年10月05日
发表于:2011-02-13 23:45:26
64楼
有过程控制的实际列子吗?

喜欢头痛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2011-02-27 16:30:39
65楼
回复内容:
对:wl111 关于

我公司也在两个月内用了15台,程序都由老师傅开发的,很不错,可对我们这些搞硬件设计的,要开发好的程序还要一段时间,不知道那里有

海为PLC的编程手册,请知道的同行告知,本人不喜欢电子版,就爱书本.联系13435712548,有空的朋友可以留意我的程序.

内容的回复:

将电子版的下载后再进行双面打印后与书又有多大的不同呢?

konghui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2011-04-07 11:36:08
66楼
我也希望海为人要再接再厉,广纳贤才,广纳贤言,丰富产品,把我们的民族品牌搞上去,为国家争光,为民族争气

喜欢头痛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2011-05-02 13:14:12
67楼

我是一名海为PLC的最终用户,来此一游,就是想更多地学习海为PLC的相关知识.,希望各位前辈们多多介绍一些能够举一反三,的实用性的编程技术.最好是能出版一本教科书.我想这对扩大海为PLC的影响力,提升海为PLC的知名度,从而扩大市场占有率是大有好处的.,

等爱的港湾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年7月15日
发表于:2011-07-16 01:41:23
68楼
海为的PLC还是不错的,有他自己独到的一面,也有他自己的长处,尽管他还有这样或那样的不足。毕竟他是我们自己拥有自主知识产权的PLC,是我们自己的东西。我还是为我们自己国家有这样的工控产品和一群以民族品牌为己任的海为人而感到骄傲和自豪。也希望我们搞工控的同仁们多多的理解和支持,支持我们自己的民族品牌,也请你们多提宝贵意见。我也希望海为人要再接再厉,广纳贤才,广纳贤言,丰富产品,把我们的民族品牌搞上去,为国家争光,为民族争气。

wangwusheng001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2012年4月18日
发表于:2012-04-22 12:58:42
69楼
海为plc编程软件按所给帮助里步进指令stl,sto编程时,stl后有两个并行负载时可以画出来,如果其中一个负载还受x1控制(x1在stl后,只控一个负载,另一负载在stl后),这时的x1不知怎样才能加上去呢?请高人指点

z123y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1578
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-22 13:20:56
70楼
引用 chjun 的回复内容:不错很方便,很好理解。 支持!!!!



z123y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1578
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-22 13:21:45
71楼
引用 chjun 的回复内容:不错很方便,很好理解。 支持!!!!



ly802568

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2013年10月12日
发表于:2013-10-24 20:31:08
72楼

支持民族品牌,支持海为,希望海为早日取代进口货

jslymxd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2013-10-28 19:42:13
73楼

这款PLC功能倒蛮多的

 


热门招聘