一、海为PLC模拟量输入/输出的特点:
1、信号类型可以单通道独立设定:
线性信号支持6种类型:(4,20)mA、(0,20)mA、(1,5)V、(0,5)V、(0,10)V、(-10,10)V
热电偶信号支持10种类型:S、K、T、E、J、B 、N、R、Wre3/25、Wre5/26热电偶
热电阻信号支持4种类型:Pt100、Pt10、Cu50、Cu100热电阻 
    2、使用AI0-AI63和AQ0-AQ63直接访问:无须通过FROM/TO指令来读或写
    3、可以定义使用工程量:无须通过编程进行码值与工程量之间的转换
    4、12位精度采用0-32000的码值:在模拟量的码值处理上欧美一般采用大码值(如西门子4~20mA的码值为6400~32000,-5V~5V的码值为-16000~16000),而日系则一般采用原码即0-4095,海为PLC的模拟量采用了大码值处理,并且将所有的信号类型进行了统一,码值都为0~32000,采用大码值的好处在于避免了在运算过程中损失精度。
模拟量输入/输出的配置通过“PLC硬件配置”完成,如下图:


二、模拟量的仿真及运算
    在仿真状态下,可以通过仿真窗口或强制窗口输入AI/AQ值,在仿真窗口输入AI/AQ值时还可以直接得出输入/输出的信号量值。如下图:
 



    对小数点是根据量程的放大比率来对应,例如对 “液位控制范围:1-3m 使用任意型号液位变送器,变送器输出4-20ma”可以选择使用工程量,将下限值设为10000,上限值设为30000(放大比率为10000表示4个小数点),假如AI0的值为12345,则表示1.2345米,对于输出,直接将值赋与AQ即可(假如阀门开度为0-100,工程量下限设0,上限设10000,放大比率为100表示2个小数点),AQ0=5000,表示阀门开度为50.00)。
    AI/AQ为寄存器,可以直接使用进行运算

三、带模拟量的混合型主机
AC220V供电
1、HW-S16ZA220R:8xDI,6xDO继电器,1xAI线性输入, 1xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
2、HW-S16ZA220T:8xDI,6xDO晶体管,1xAI线性输入,1xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
3、HW-S20ZA220R:8xDI,6xDO继电器,4xAI线性输入, 2xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
4、HW-S20ZA220T:8xDI,6xDO晶体管,4xAI线性输入,2xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
DC024V供电
1、HW-S16ZA024R:8xDI,6xDO继电器,1xAI线性输入, 1xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
2、HW-S16ZA024T:8xDI,6xDO晶体管,1xAI线性输入,1xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
3、HW-S20ZA024R:8xDI,6xDO继电器,4xAI线性输入, 2xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口
4、HW-S20ZA024T:8xDI,6xDO晶体管,4xAI线性输入,2xAO线性输出, RS232+RS485,支持5个通讯口

四、模拟量扩展模块型号
1、HW-S04AI024N:4xAI线性输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
2、HW-S04AO024N:4xAO线性输出,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
3、HW-S04XA024N:2xAI线性输入,2xAO线性输出,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
4、HW-S08AI024N:8xAI线性输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
5、HW-S04RC024N:4路热电阻输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
6、HW-S08RC024N:8路热电阻输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
7、HW-S04TC024N:4路热电偶输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接
8、HW-S08TC024N:8路热电偶输入,12位,带RS485通讯端口,支持远程连接 

特点:
    1、外DC024V独立供电,带485通讯口,扩展的模拟量模块除可以用并行总线扩展外还可以作为远程IO使用,人机界面及组态软件可以通过485网络用Modbus协议直接访问。
    2、使用485网络将模拟量模块作为远程IO使用时不占用AI/AQ通道个数,每个485网络可以连接30个模块,在程序中使用Modbus读指令MODR和Modbus写指令来访问,如下图:



Yorktown

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2002年6月28日
发表于:2008-02-22 14:34:00
1楼
楼上说: 海为PLC的模拟量采用了大码值处理,并且将所有的信号类型进行了统一,码值都为0~32000,采用大码值的好处在于避免了在运算过程中损失精度。 实际上图中在 AI 输入讯号使用了 工程量 ,但是数值大小不一,这如何理解?工程量的上限应该是 1000,30000,还是 32000?

海为

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:950
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2008-02-22 15:31:00
2楼
TO:哈工大
    使用工程量就是指使用传感器的量程,如某传感器输出4~20mA,它的量程是0~3000Pa,则可以定义下限值为0。上限值为3000(无小数)或30000(1位小数),显然定义为30000(1位小数)的精度要高,这时如果AI0=12345就表示这时的压力是1234.5Pa
   因为不同传感器的量程(测量范围)不同,所以当使用工程量时上限值会不同,定义的原则是尽可能大些(多留小数位,x10表示1位,x100表示2位,x1000表示3位),最大32767

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2008-02-22 18:52:00
3楼
学习了,海为PLC ,济南有代理吗?

海为

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:950
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2008-02-23 09:01:00
4楼
to: xuyq71
    济南目前没有。
    可联系海为公司,0592-2230312,2230313,service@haiwell.com

小蒲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2007年7月06日
发表于:2008-02-27 15:07:00
5楼
海为PLC和西门200有什么区别

小蒲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2007年7月06日
发表于:2008-02-27 15:26:00
6楼
我这里有海为PLC两台出售.型号:WH-S32ZS220T
600元一台.联系电话:15924156299
       联系人:唐军

小蒲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2007年7月06日
发表于:2008-02-27 15:31:00
7楼
上面写错了.型号是:HW-S32ZS200T

海为

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:950
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2008-02-27 15:38:00
8楼
TO:PPO
    非常对不起,对你的问题“海为PLC和西门200有什么区别”我确实不知如何回答,因为各品牌PLC之间其实是大同小异的,区别在于功能的强弱、编程的难易、扩展能力的大小、接口的多少等,按风格来区分的话,大家常将PLC分为欧美系和日系两大流派。
    海为PLC是在充分借鉴吸收各大品牌PLC的优点的基础上加以创新的产品,在小型PLC中功能相对完善,扩展能力比较强,编程使用非常简单,在编程软件中内置的仿真器等,可以到海为网站www.haiwell.com详细了解。

心情快乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年9月17日
发表于:2008-02-29 10:01:00
9楼
我这里有海为PLC两台出售.型号:WH-S32ZS220T
600元一台.联系电话:15924156299
       联系人:唐军
---------------------------------------
请问是全新的吗?

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2008-03-06 22:07:00
10楼
海为这个论坛办的不错,希望大家共同努力支持民族品牌!

海为

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:950
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2008-03-07 08:37:00
11楼
感谢ande的鼓励,海为会秉持技术交流与服务的原则与朋友们分享这块技术乐园,敬请广大朋友多加支持,谢谢!

omron深圳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-07 14:00:00
12楼
8错8错~~

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2008-03-07 15:20:00
13楼
请问:零点修正数值的大小怎样来确定?确定的原则是什么?为什么要加零点修正?

海为

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:950
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2008-03-07 15:43:00
14楼
正常时不需要进行零点修正。比如某压力传感器输入4~20mA的信号,对应工程量0~24000(量程0~2400帕,1位小数),如果压力传感器发生了零点漂移时,就可以通过“零点修正”来进行修正,当发生正零点漂移(4mA时显示2.3帕)则“零点修正”值输入-23;当发生负零点漂移(4.1mA时已经显示0帕)则“零点修正”值输入15(0.1mA为1.5帕)。

ytzidonghua

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2008-03-30 19:20:00
15楼
模拟量挺方便的

昆山中宇工控网

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1438
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2008-03-30 20:56:00
16楼
[color=#800000看了大家的发表
这个产品
应当还不错
有机会邮点资料给我们公司
谢谢了

QQ386191731
昆山中宇工控
诚交天下工控朋友color]

云竹

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:500
  • 注册:2008年1月30日
发表于:2008-03-31 09:09:00
17楼
谢谢

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2008-04-01 08:54:00
18楼
收藏了

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-06-17 22:24:47
19楼

看看,买了一台,试用下,看看效果!

chjun

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 243回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:605
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2008-06-23 23:09:28
20楼
不错很方便,很好理解。 支持!!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页