当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
关于PROFIBUS
点击:
254
| 回复:
3
luyang
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:62帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:293
注册:2002年10月23日
发表于:2008-02-18 16:49:00
楼主
大好,我是做设备维修的,我现在有程序(别人编的),用的是S7300 CPU315-2DP,和S7 200 CPU 224 CN,组成PROFIBUS。在300程序中Q26.0与程序200中 M10.0是对应的。我想知道这个在哪里定义。
还有就是高速记数器怎么使,看了半天手册也没看懂,希望大家能帮小弟一把,谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
youhm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 709回
年度积分:0
历史总积分:2593
注册:2005年2月16日
发表于:2008-02-18 17:25:00
1楼
应该使用的EM277吧,在S7-300的硬件组态里IO地址对应S7-200的V存储区
回复
引用
举报
alb
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:90帖 | 1393回
年度积分:13
历史总积分:9574
注册:2007年3月01日
发表于:2008-02-18 18:47:00
2楼
在硬件组态,选中EM277,在下方地址配置里面就有
你说的高速计数器是200的吗
你可以看看《西门子S7-200深入浅出》讲的很详细的
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-02-18 21:43:00
3楼
看看下面的链接,也许会你有帮助:
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=424027
回复
引用
举报