PLC通讯方法分析 点击:412 | 回复:1



方舟电子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1539
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2008-02-18 09:46:00
楼主
1、RS485串口通信 
第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令(XMT)向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过S7 PLC编写程序实现。 
当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT)、接收指令(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。 
2、PPI通信 
   PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。 
PPI是一种主-从协议通信,主-从站在一个令牌环网中。在CPU内用户网络读写指令即可,也就是说网络读写指令是运行在PPI协议上的。因此PPI只在主站侧编写程序就可以了,从站的网络读写指令没有什么意义。 
3、MPI通信 
   MPI通信是一种比较简单的通信方式,MPI网络通信的速率是19.2Kbit/s~12Mbit/s,MPI网络最多支持连接32个节点,最大通信距离为50M。通信距离远,还可以通过中继器扩展通信距离,但中继器也占用节点。 
MPI网络节点通常可以挂S7-200、人机介面、编程设备、智能型ET200S及RS485中继器等网络元器件。 
西门子PLC与PLC之间的MPI通信一般有3种通信方式: 
   1)        全局数据包通信方式 
   2)        无组态连接通信方式 
   3)        组态连接通信方式 
4、PROFIBUS-DP通信 
   PROFIBUS-DP现场总线是一种开放式现场总线系统,符合欧洲标准和国际标准。PROFIBUS-DP通信的结构非常精简,传输速度很高且稳定,非常适合PLC与现场分散的I/O设备之间的通信。 
5、以太网通信 
   以太网的核心思想是使用共享的公共传输通道,这个思想早在1968年来源于厦威尔大学。1972年,Metcalfe和David Boggs(两个都是著名网络专家)设置了一套网络,这套网络把不同的ALTO计算机连接在一起,同时还连接了EARS激光打印机。



zsq79855427

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年9月23日
发表于:2008-09-12 22:25:25
1楼

不错,谢谢分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师