我有一西门子的24V电源原来输出正负极完全正确,现在不知怎么了输出的正负极反了,原本我就将计就计反就反用吧,可是接上去负载不行,会跳闸的,大家分析一下看看电源内部那儿出问题了?
谢谢



知秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2008-02-15 11:49:00
1楼
换个新的吧。

分阶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 501回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2008-02-15 12:11:00
2楼
列入08年更新计划

邓红

  • 精华:6帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:85帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:646
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2008-04-05 15:47:59
3楼

你有维修过吗?要具体检查。

龙的化身

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月04日
发表于:2009-09-08 17:20:09
4楼
蓄流二极管短路 仔细检查一下变压器旁的二极管

zhaoyg0825

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年5月13日
发表于:2009-09-12 20:02:51
5楼

看看整流二极管zmle