此机送到广东容济自动化设备有限公司故障现象:电源灯不亮。分析与维修:此PLC电源模块通常电源烧坏,因类此类情况很难试机,也只有是电源部分才能维修,检测电解电容两端短路但焊开电解电容发现没短路,再查找有一三极管烧坏,更换后正常,各组输出电压正常。评论:电源最常见的是短路故障及短路引起的问题,所以维修前排除短路是解决的第一方法。