“求助:为何两天烧两台11KW440变频器查电源负载正常 点击:592 | 回复:19



阿五

    
  • 精华:280帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:284帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-01-12 20:15:00
楼主
为何两天烧两台西门子11KW440变频器查电源(400V)负载(电流显示)正常,两台变频器运行中只听到一声响后,无任何现示。重新拉电源,更换电机,电机线,上第三台变频器。因没查出原因,心里没底,请高师指点。



金钥匙科技

  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:36帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2008-01-12 20:29:00
1楼
请问变频器哪部分坏?

共创美好

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 1644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1957
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2008-01-12 20:45:00
2楼
不管什么原因,这对电工压力很大的

yitonglxd

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2008-01-12 21:59:00
3楼
建议把空开换了。

富兰克林

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2005年9月19日
发表于:2008-01-13 03:57:00
4楼
是不是整流变和动力变搞混了

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-01-13 07:19:00
5楼
接地有没有问题

starlight _1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2007年12月30日
发表于:2008-01-13 11:12:00
6楼
我想一定是炸了,接线问题着重查!

辽宁普科工控

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2008-01-13 13:10:00
7楼
电源电压是否符合要求?讲的不太具体啊!究竟是运没运行就坏了

刘瑞华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2004年3月04日
发表于:2008-01-13 20:07:00
8楼
看一下制动电阻吧或者检查一下制动电阻的线路有没有对地的地方,我曾经遇到过类似的情况

wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2008-04-10 11:30:29
9楼
建议用西门变频器专用电机

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师