二位五通电磁阀 点击:608 | 回复:12



a zhan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2008-01-30 14:45:00
楼主
二位五通电磁阀为什么接上电源后不会动作?



sdtsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 1097回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5502
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-01-30 14:54:00
1楼
有没有压差?没有压差不会动作!

a zhan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2008-01-30 14:55:00
2楼
我只是想试验一下,看他动作而已,是否需要其它条件?

a zhan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2008-01-30 14:56:00
3楼
我在进气孔接了气源呀.

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-01-30 14:57:00
4楼
估计是阀门卡死了吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1360
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2008-01-30 15:06:00
5楼
把它拆了看看就明白了

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-01-30 15:30:00
6楼
貌似还有先导式和直通式阀的区别。。。

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2008-01-30 16:13:00
7楼
看看手动按钮按了是否动作?

Hitin

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2008-01-30 16:28:00
8楼
若进气管没接错,停电,按一下测试按钮,如果没动作,很可能是先导阀给卡死了。若动作,线圈有问题。

006

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2008-01-30 16:47:00
9楼
有些电磁阀测试按钮是用手掰的(不用按,可以旋转的),看一下这个位置对不对,没电情况下,可用手动按钮测试

jinniuhill

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月13日
发表于:2008-02-01 16:15:00
10楼
先手动试试,另外看看灯亮不亮

晓梅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2008年2月18日
发表于:2008-02-25 13:39:00
11楼
气源是否接错

兔他哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2007年7月07日
发表于:2008-03-12 16:09:00
12楼
没有压差不会动作!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师