DCS401变流器励磁模块UC3844AD容易烧毁
点击:
494
| 回复:
6
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-21 12:40:00
楼主
我公司用的DCS401变流器中的模块UC3844AD经常容易烧毁,而且一烧就是几块哦不知为什么?有哪位师傅用过这种东西,是为什么,告诉一下小弟
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
FF帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-21 13:46:00
1楼
元器件质量过关没有,我们公司以前也采购了一批UC3844,就是因为不合格化才出现批量坏.
还有电压是不是过高,电路板设计是不是不合理.
回复
引用
举报
wei5186
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 152回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2005年2月18日
发表于:2008-01-24 17:00:00
2楼
电源电压是不是太高了,或稳压电路不稳定,驱动信号脉宽波动
回复
引用
举报
wei5186
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 152回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2005年2月18日
发表于:2008-01-24 17:03:00
3楼
电源电压是不是太高了,或稳压电路不稳定,驱动信号脉宽波动
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-02-20 21:09:00
4楼
我想是电源电压太高
回复
引用
举报
FF帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-21 08:38:00
5楼
楼主这个问题还没有解决吗!
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-02-21 21:05:00
6楼
它经常坏的,连续开机下去用的时间就长一点,如果经常停停开开很容易烧坏这UC3844AD的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结束)电源电气擂台第七十...
[1678]
短路产生的原因
[2024]
ABB低压开关柜案例分析
[1126]
变频器误区:用视在功率计算无...
[947]
老跳闸~求助
[821]
怎样划分高压输电线路、高压配...
[1617]
空开和接触器如何选型?
[3364]
熔断器如何安装?熔断器正确安...
[1255]
工控电源电器擂台-每周一题-...
[6468]
什么是三相电路的中性电?什么...
[1204]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号