请教变频器在机床的攻丝问题
点击:
413
| 回复:
2
czx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2007年1月12日
发表于:2008-01-19 09:19:00
楼主
我厂有台数控铣床 主轴是变频的 由于主轴起挺有加减速时间 在攻丝时Z轴停止时主轴仍会转动造成丝锥断裂 如果减少加减速时间变频器容易报警 在不更换主轴变频的情况下如何解决攻丝问题
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jssw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 430回
年度积分:0
历史总积分:798
注册:2001年11月28日
发表于:2008-01-19 16:40:00
1楼
变频器用刹车,加制动电阻或制动单元
回复
引用
举报
alame
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 802回
年度积分:165
历史总积分:4705
注册:2005年3月07日
发表于:2008-01-20 15:37:00
2楼
主轴上加抱闸。